Тема: BEKO GNE 114610 FX Горячий фильтр осушитель. Не набирает холода

  1. #21
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    А так тоже может быть???
    Некоторые электросхемы, в случае неисправности, такое позволяют. Конкретно для этого холодильника утверждать не могу, нет его схемы. Бывает и нагреватель на землю пробивает, может работать вместе с компрессором. Здесь только предположения.
    Поскольку фильтр горячий, вентилятор субконденсора (конденсатора) "дует даже сильнее штатного" и в нужную сторону, можно предположить, что внутри много тепла для данного холодильного агрегата. Дополнительный источник тепла внутри? "Слабый" компрессор? Передозировка холодильного агента? Холодный испаритель долго вакуумируется - это надо учитывать.

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    "поймал" смерть компрессора, так сказать, онлайн. Поэтому продукты остались в камере и температура не поднималась выше минус 10.
    Уточнил бы, как эта смерть себя проявила?
    Последний раз редактировалось 2vlad; 04.11.2021 в 18:49.

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Ты кусочек капы, что на ФО была намотана не отхреначил случаем, меняя фильтр...?
    Нет, не отхерачил!!! Я его не кусал, а выпаивал. Не потерял ни миллиметра!

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Уточнил бы, как эта смерть себя проявила?
    Подошел водички попить (я это делаю регулярно), а на индикаторе светится восклицательный знак. Так как был свободен - начал сразу "копать"

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    выкачивай излишки неспеша до устойчивого снижения давления, -0,5 твоя цель
    Да вот тоже к этому склоняюсь..... Спасибо! Завтра попробую.....

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Нет, не отхерачил!!! Я его не кусал, а выпаивал. Не потерял ни миллиметра!
    КТ выпаивал ?
    Опрессовать бы по контурам.. Это ваше
    не опрессовывал, но утечки нет точно! когда вакуумировал, вакуум стоял около часа на месте!
    херня полная, прошу прощения.

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    КТ выпаивал ?
    Опрессовать бы по контурам.. Это ваше херня полная, прошу прощения.
    Из фильтра выходит одна медная трубка диаметром около 4 мм. и идет на клапан. От клапана уже идут две каппилярных. На фильтр ничего намотано не было!!! И да, мне было очень удобно просто выпаять 4-х миллиметровую трубку из фильтра, а не кусать ее!

    А в чем херня??? Если бы была утечка - ушел бы и вакуум!

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Холодный испаритель долго вакуумируется - это надо учитывать
    тем более 600-й из замороженной морозилки вообще выкипать не хочет, в таких случаях приходится разгружать и отеплять пустой морозильник, "сэкономленные холод" и время имеют обыкновение оборачиваться нежданными проблемами..., обычно передоз.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Народ, вот такого момента не понял... Поясните пожалуйста...
    Когда на 134-ом фреоне холодильник - слежу, чтобы обратка была холодная!!! И не обмерзала на максимальном значении холода. А на 600-ом за этим вообще не надо следить??? Т.е. если обратка будет теплая, а давление на всасе -0,5 - это будет нормально???

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Помогите понять почему не опускается температура ниже указанной.
    Проверь, работает ли клапан. По моему газ идёт сразу на холодилку и морозилку.

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Григорий, А как его проверить?

  11. #31
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Когда на 134-ом фреоне холодильник... И не обмерзала на максимальном значении холода.
    Так же и для 600-го, от марки холодильного агента это не зависит. Обмерзание всасывающего трубопровода за пределами холодильного шкафа - прямые потери в работе холодильного агрегата.
    Даже образование конденсата на всасывающем трубопроводе - уже плохо, в устоявшемся режиме для обычных условий эксплуатации.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Так же и для 600-го
    Тогда если я снижу давление на всасе до минус 0,5 обратка станет теплой......
    Или все-таки это будет не важно. Зато температура кипения опустится?! И я получу свой желанный холод?!

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    чтобы обратка была холодная
    значит фреон кипит в теплообменнике, повышая давление, если обмерзает, то не все выкипело, обрати внимание на температуру капилярки, а ведь она подогревает газ в обратке.
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    на 134-ом фреоне холодильник - слежу, чтобы обратка была холодная
    на 600 все гораздо нежнее и критичнее.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    давление на всасе -0,5 - это будет нормально
    линейку холодильщика внимательнее рассмотри для 600-ого

  15. #35
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Тогда если я снижу давление на всасе до минус 0,5 обратка станет теплой......
    Ориентир минус 0,5 - это только для избежания грубых ошибок. Лучше всего отвакуумировать заново и заправить указанную производителем дозу.
    имхо.

  16. #36
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    значит фреон кипит в теплообменнике, повышая давление, если обмерзает, то не все выкипело, обрати внимание на температуру капилярки, а ведь она подогревает газ в обратке.

    Можно чуть подробнее.... Не въезжаю......

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Ориентир минус 0,5 - это только для избежания грубых ошибок. Лучше всего отвакуумировать заново и заправить указанную производителем дозу.
    имхо.
    Может быть это было бы правильно для "родного" компрессора. У того, что поставил я, немного другие габариты. Думаю, количество газа зависит от объем системы.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Можно чуть подробнее.... Не въезжаю......
    почитай про регенеративный теплообменник и встречные потоки в нем.
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    немного другие габариты. Думаю, количество газа зависит от объем системы.
    в меньшей степени в "газовой" полости, и большей степени жидкостной и парожидкостной части системы.

  19. #39
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    А в чем херня???
    В том, что целостность контура проверяют давлением, а не вакуумом.


    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Если бы была утечка - ушел бы и вакуум!
    целостность контура проверяют давлением

  20. #40
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    . Думаю, количество газа зависит от объем системы.
    Всё верно, только именно от объёма системы, а не компрессора.
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Может быть это было бы правильно для "родного" компрессора. У того, что поставил я, немного другие габариты
    Ну, прикинь, в рабочем режиме (компрессор работает), какое давление внутри корпуса компрессора. Правильно, ты уже знаешь, приблизительно минус 0,5. Да это грамм холодильного агента. Вот от производительности компрессора дозировка зависит, однако, при отклонении производительности компрессора в +\- 10% изменением дозировки можно пренебречь.

    З.Ы. Честно говоря, я уже немного сомневаюсь в первоначальном твоём диагнозе.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 04.11.2021 в 20:45.