    По умолчанию Защита компрессора .(винтовой компрессор refcomp se170)

    Всем привет, такая тема. Есть чиллер, стоит контроллер PCO1, на нем есть din в прошивке называется compressor overload, НЗ контакт, дает обратную связь Защитный модуль kriwan INT69 SC2, он стоит на компрессоре в кл. коробке. В этом модуле есть 3 контакта контроль фаз, и контакты для подключения датчиков, в моем случае там подключены 3 контроля фаз,и последовательно подключены 3 термосопротивления обмоток двигателя и 1 тс температуры нагнетания. Компрессор не запускается с первого раза, после запуска через 2 сек срабатывает защита, т.е. Защитный модуль kriwan INT69 SC2. Со второго раза нормально запускается и работает весь день. Модуль меняли, контакты проверены. Подскажите, что может быть, может у кого была подобная проблема, как выявить причину?

  2. #2

    По умолчанию

    Возможен вариант, соединения где то не качественное.Только не понятно почему систематически так происходит

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indiva Посмотреть сообщение
    Всем привет, такая тема. Есть чиллер, стоит контроллер PCO1, на нем есть din в прошивке называется compressor overload, НЗ контакт, дает обратную связь Защитный модуль kriwan INT69 SC2, он стоит на компрессоре в кл. коробке. В этом модуле есть 3 контакта контроль фаз, и контакты для подключения датчиков, в моем случае там подключены 3 контроля фаз,

    и последовательно подключены 3 термосопротивления обмоток двигателя и
    1 тс температуры нагнетания.


    Компрессор не запускается с первого раза, после запуска через 2 сек срабатывает защита, т.е. Защитный модуль kriwan INT69 SC2. Со второго раза нормально запускается и работает весь день. Модуль меняли, контакты проверены. Подскажите, что может быть, может у кого была подобная проблема, как выявить причину?
    Тестером пользоваться умеете?
    Какие показания?

    Т масла не контролируется?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Возможен вариант, соединения где то не качественное.Только не понятно почему систематически так происходит
    Холодный старт не идет.

  5. #5

    По умолчанию

    Вообще уверены что отключает именно этот модуль. По идее он может отключить при перекосе или отсутствии напряжения и высокой температуры двигателя.

  6. #6

    По умолчанию

    Возможно при таком описании проблемы отключает реле давления. При пуске давление падает и потом при открытом клапане повышается давление и агрегат работает в режиме.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Про задержку лоупреша забыл?
    2 секунды - это или перекос фаз или контакты в подключениях.