Показано с 1 по 7 из 7

Тема: DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N.

    DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N при монтаже.
    Синий провод ошибочно подключен на L3.
    В результате сгорел F4U 6.3A, остальные предохранители исправны.

    Индикация светодиодов НБ в норме.
    О неисправности стало известно при запуске первого теста.



    Что вышло из строя - ?
    Подозрение падает на V1R, E1HC, Y1S и вентиляторы.
    Есть ли смысл замены платы в сборе - ?

  2. #2
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    По логике - все 1Ф потребители. IPM же с нейтралью не связан. А 3Ф выпрямителю V2R д.б. пихуй))
    А вот 1Ф выпрямитель мозгов и инверторов вентиляторов мог прихватить линейного, хотя перед ним пред и мощный резистор/позистор?) R3

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    По логике - все 1Ф потребители...
    А вот 1Ф выпрямитель мозгов и инверторов вентиляторов мог прихватить линейного,
    хотя перед ним пред и мощный резистор/позистор?) R3
    R3 - 470 Ом / 5W - исправен.
    Ток был суровый, дорожка шириной 2 мм выгорела.
    Монтажник утверждает, что вместо предка 6.3А гвоздь не ставил, а я сомневаюсь.

    КЗ нет нигде!
    Куда суровый ток залетел - непонятно. Варисторы все целые.
    -- Мост V3R исправен.
    -- С3 (500мк/400V) вспух, но исправен.
    Может быть, С3 дал КЗ но восстановился?

    BLDC вентиляторы под прицелом, но предок F1U исправен.
    Тупик.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Музчина, вы опять путаете теплое с мягким.
    Синий провод - это нейтраль? Типа, сами должны догадаться?
    А тупо сжечь ещё один предохранитель, отключив вентиляторы?
    Если не получится, подключать по одному, пока не сгорит.

    А что такое PS?
    Последний раз редактировалось SSA; 01.11.2021 в 17:07.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Вместо 220, пошло 380 вольт. Должна выйти из строя высокая часть импульсного источника питания, ШИМ, транзистор и др.

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Вместо 220, пошло 380 вольт. Должна выйти из строя высокая часть импульсного источника питания, ШИМ, транзистор и др.
    Дык она ж не от сети сразу питается, а от выпрямителя И там ещё и позистор может стоять.

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Дядя Толя, надо писАть, что VRV-4 S. А то я не могу понять, откуда в VRV-4 вентиляторы со встроенными инверторами

    А что происходит при нынешних пробах включения?