Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Дозаправка фреона R410A.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию Дозаправка фреона R410A.

    Многие кондиционерщики считают, что
    нельзя дозаправлять кондиционер, если произошла утечка более 50% заправки.
    В противном случае повышается Рk, теряется холодопроизводительность, перегревается компрессор.

    В статье:
    "Обзор термодинамических характеристик хладагентов R-134А, R-410А и R-407C
    для системы кондиционирования воздуха"
    Копылова, О. А., В. В. Романов, А. И. Прохорова, И. С. Копылов.
    Журнал Молодой ученый. — 2017. — № 26 (160). — С. 31-33.:

    Утверждается обратное:
    "Хладагента R-410A является азеотропной смесью двух фторуглеводородов. Он состоит из 50 % дифторметана R-32 и 50 % пентафторэтана R-125.
    Такой хладагент считают изотропным, и при его утечке смесь почти не изменяет своих состав, это позволяет дозаправить оборудование.
    Одним из недостатков таких смесей является температура скольжения. В процессе фазового перехода (испарения или конденсации) температура кипения смеси меняется. За счет температуры скольжения хладагенту R-410А присуще те же достоинства, что R-134А. К недостаткам хладагента R-410А можно отнести то, что требуется использование только синтетических полиэфирных масел. Они быстро поглощают влагу и вследствие этого теряют свои качества. При этом масла неспособны растворять какие-либо органические соединения или нефтепродукты, которые могут стать загрязнителями".
    moluchточкаru/archive/160/45004/

    Готовы ли молодые ученые оплатить стоимость вышедшего из строя компрессора,
    после дозаправки R410A - ?

    Из практики.
    Есть 3 кондея DAIKIN FDQ125C7VEB, с пробитым на корпус компрессором (1КОм),
    сдохшим через месяц, после дозаправки R410A (ошибка F3).

    Могу продать эти компрессоры молодым учоным, чтобы чепуху не писали.

  2. #2

    По умолчанию

    Сомневаешься? Дозаправляю с тех пор как в наших краях появилась такая необходимость, а компрессор чтоб накрылся напортачить нужно, и тут безкрайние возможности от перезаправки и до...

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики.
    Есть 3 кондея DAIKIN FDQ125C7VEB, с пробитым на корпус компрессором (1КОм),
    сдохшим через месяц, после дозаправки R410A (ошибка F3).

    Могу продать эти компрессоры молодым учоным, чтобы чепуху не писали.
    F3 - перегрев компрессора.
    Надо уменьшить номинал термистора по Т нагнетания (NTC) R=140 КОм
    для увеличения его чувствительности и уменьшения перегрева компрессора.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Сомневаешься? Дозаправляю с тех пор как в наших краях появилась такая необходимость, а компрессор чтоб накрылся напортачить нужно, и тут безкрайние возможности от перезаправки и до...
    Конкретно, бренд и модель.
    DAIKIN FDQ125C7VEB - 3 шт. с одинаковым исходом и предысторией.
    Надо вывод делать. Дозаправку делали Опытные специалисты.

    Надо обратить внимание на датчик LP.
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G компрессор:jt90g-p4v1n@k sourse 220-230v 50hz

    датчик LP:
    lcb-ja155 0.05 no -0.03
    при утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711

    В этом случае утечка фатальна для компрессора.
    Компрессор пробивается на корпус не сразу,
    а через месяц, после дозаправки или перезаправки из-за утечки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Многие кондиционерщики считают, что
    нельзя дозаправлять кондиционер, если произошла утечка более 50% заправки.
    В противном случае повышается Рk, теряется холодопроизводительность, перегревается компрессор.
    Если работал полупустой и насосало воздуха ни о какой дозаправке речи быть не может.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    "Хладагента R-410A является азеотропной смесью двух фторуглеводородов.
    С каких он пор стал азеотропной смесью? Далее пишут:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Такой хладагент считают изотропным, и при его утечке смесь почти не изменяет своих состав, это позволяет дозаправить оборудование.
    Далее по тексту


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Одним из недостатков таких смесей является температура скольжения.
    Имеется в виду глайд, которого в азеотропах не может быть.
    Добавлю ещё, что глайд минимальный около 0.1К, но тем не менее заправлять и дозаправлять надо жидкой фазой без разделения на фракций.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если работал полупустой и насосало воздуха ни о какой дозаправке речи быть не может.
    С каких он пор стал азеотропной смесью?
    Имеется в виду глайд, которого в азеотропах не может быть.
    Добавлю ещё, что глайд минимальный около 0.1К, но тем не менее заправлять и дозаправлять надо жидкой фазой без разделения на фракций.
    Эту тему надо отправить авторам:
    1 - Копылова Ольга Александровна,
    2 - Романов Виктор Викторович,
    3 - Прохорова Анастасия Игоревна,
    4 - Копылов Иван Сергеевич - Донской государственный технический университет, бакалавр.
    Рубрика: Технические науки
    Опубликовано в Молодой учёный №26 (160) июнь 2017 г.
    Дата публикации: 02.07.2017
    Статья просмотрена: 5295 раз

    Чтобы молодые ученые знали, что их статью кондиционерщики тоже читают.
    Правильно, уважаемый Индюк (КТН) - ?

  7. #7

    По умолчанию

    молодые ученые
    зачем, они уже не очень молодые и кандидатские уже защитили наверное

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •