Тема: Напряжение на термоконтакге вентилятора.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Напряжение на термоконтакге вентилятора.

    Какое допустимое напряжение и ток на термоконтакте у вентилятора на чиллере?

    Проблема возникла при замене регулятора мощности на аналогичный,
    у которого нет контроля ТК вентилятора.

    Можно ли ТК установить в разрыв питания 380V у двух понижающих трансформаторов 220V/12 V
    ( последовательное соединение обмоток) ,
    дающих DC 24V для питания датчика давления с токовым выходом для управления регулятором мощности-?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    дуга пойдет)))

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    дуга пойдет)))
    Откуда и куда?
    У бризарта расстояние 2 мм, ток 40 А.
    У меня 10 мм, предок 1А и первичная обмотка трансфооматора.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    FBT, а моск включить?
    Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, а моск включить?
    Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?
    SSA, заранее спасибо за критические замечания.



    Я такую схему нигде не видел.
    Мне она кажется очень надежной.
    Это доработка регулятора мощности без термоконтакта.



    Что в ней выйдет из строя?

  6. #6

    По умолчанию

    Вот у меня на практике никогда не требовалось дополнительное питание для токового датчика. Просто датчик подключался к своим контактам контроллера.
    А, что у тебя за регулятор? И каковы его действия при обрыве датчика?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    FBT, а моск включить?
    Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?

  8. #8

    По умолчанию

    На EBMовских вентиляторах выдерживает катушки пускателей . То и анологичные маломощные трансформаторы выдержит.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    На EBMовских вентиляторах выдерживает катушки пускателей .
    То и анологичные маломощные трансформаторы выдержит.
    Какое напряжение на катушках пускателей?

    В данном случае вентиляторы одинаковые, 8 шт:

    ZIEHL-ABEGG
    3 AC 400V
    3,7/1,6A 760/480rpm COSY 0,65

    Термоконтакты этих вентиляторов нормально замкнуты,
    соединены последовательно в одну цепь, которая разорвется,
    обесточит трансформаторы,
    пропадет управляющий ток 4-20 мА,
    регулятор мощности снимет напряжение с обмоток вентиляторов.

    Все вентиляторы остановятся из-за одного заклинившего.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какое напряжение на катушках пускателей?
    Всегда 220.
    Да и 380 выдержит

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какое напряжение на катушках пускателей?

    В данном случае вентиляторы одинаковые, 8 шт:

    ZIEHL-ABEGG
    3 AC 400V
    3,7/1,6A 760/480rpm COSY 0,65

    Термоконтакты этих вентиляторов нормально замкнуты,
    соединены последовательно в одну цепь, которая разорвется,
    обесточит трансформаторы,
    пропадет управляющий ток 4-20 мА,
    регулятор мощности снимет напряжение с обмоток вентиляторов.

    Все вентиляторы остановятся из-за одного заклинившего.
    Тогда уж включай термоконтакт в цепь защиты компрессора.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тогда уж включай термоконтакт в цепь защиты компрессора.
    Компрессор остановится по HP, так задумано производителем.
    От штатного частотника сигнал на контроллер не уходит.

    Частотник тупо останавливается или наоборот,
    увеличивает обороты оставшихся вентиляторов на макс?
    Нет, так не может быть, вентилятор заклинивший, который еще можно восстановить, сгорит окончательно.
    Вероятнее всего - стоп машина.

    Глупый алгоритм.
    Клиненый вентилятор надо автоматически отключить и работать на остальных.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?
    Уважаемый SSA, вы перестраховываетесь.
    На дружественном форуме max77 подтвердил наблюдение mihail97 о ТК:
    Umax = 250 V AC,
    Inom = 1.5 A,
    Imax= 5.0 A (cut-in and cut-out current)


    Из личной практики.
    В прецизионниках однофазные вентиляторы ZIEHL-ABEGG
    меньшей мощности (600W) питаются через ТК ток около 2А.
    Проблем с подгоранием контактов ТК не было. Контакт в большинстве случаев не размыкается, вентилятор гремит или гудит, не вращается, но не перегревается сильно.

    Один раз выгорел регулятор мощности (починить не удалось)
    по причине пробоя обмотки вентилятора на корпус от перегрева (оплавилась),
    контакт ТК в этом случае не был задействован по неизвестной причине.

  14. #14

    По умолчанию

    Клиненый вентилятор надо автоматически отключить и работать на остальных
    Поскольку полость всасывания одна на всех ( может не на всех конденсаторах), то поток воздуха часть через остановленный вентилятор, а часть через соты, интенсивность охлаждения падает, а конденсация растёт, особенно на запыленных.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Поскольку полость всасывания одна на всех ( может не на всех конденсаторах), то поток воздуха часть через остановленный вентилятор, а часть через соты, интенсивность охлаждения падает, а конденсация растёт, особенно на запыленных.
    От погоды зависит.
    При +30С надо климанутого отключать и картонкой закрывать.
    При +10С будет нормально работать на 7 вентиляторах из 8.

  16. #16

    По умолчанию

    У меня везде отдельные полости на выносных конденсаторах, только один душманский от мхм с общей.

    У меня конечно другая специфика-централи. Но если есть преобразователи, то и есть дисплей для настройки, датчики с разными параметрами бывают.
    Также в контроллерах кроме входов 1-10в и 4-20ма, под датчики, есть аналоговые выход 1-10в/4-20ма, для прямого соединения с регулятором регулировки вентиляторов конденсатора. Т.е к регулятору подходят просто провода, а все настройки в контроллере. Но практически так не приходилось делать, регулировка бала отдельной опцией.
    Так, что инструкция на твой регулятор надо бы посмотреть.

  17. #17

    По умолчанию

    Нашел немного с подобным клемником, переводить только надо.
    Данфосс ACCSCS5.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Нашел немного с подобным клемником, переводить только надо.
    Данфосс ACCSCS5.
    Чего переводить - нет выхода 24V для питания токового датчика, а вход 4-20мА - есть.





    Может быть, на плате есть перемычка, а о ней в инструкции по монтажу молчат,
    не монтажников это дело.