Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 39 из 39

Тема: Напряжение на термоконтакге вентилятора.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чего переводить - нет выхода 24V для питания токового датчика, а вход 4-20мА - есть.



    Может быть, на плате есть перемычка, а о ней в инструкции по монтажу молчат,
    не монтажников это дело.
    А, чё уперса в 24в. У меня токовые датчики запитаны от 12в, тут есть.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, чё уперса в 24в. У меня токовые датчики запитаны от 12в, тут есть.
    Этот датчик исправен, почему не использовать его?
    Другого датчика нет, все магазины закрыты на "нерабочие дни-недели."

    ТК тоже желательно использовать.
    Ставить его в разрыв датчика опасно - наводка на проводе 15 м может дать возбуд.
    В случае форсмажора частотник сгорит по входу 4-20мА.

  3. #23

    По умолчанию

    А, что у тебя за датчик такой, что только 24 В?
    У меня данфосские 10...30 В, диксель - 8...28 В.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что у тебя за датчик такой, что только 24 В?
    У меня данфосские 10...30 В, диксель - 8...28 В.
    При одинаковом давлении,
    датчик давления WIKAI AC-1 / P 13190342 дает меньший ток при питании 10V,
    в сравнении с питанием 30V.
    Именно такая ситуация получилась - малы обороты вентиляторов, аномально высокое Pk.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При одинаковом давлении,
    датчик давления WIKAI AC-1 / P 13190342 дает меньший ток при питании 10V,
    в сравнении с питанием 30V.
    Именно такая ситуация получилась - малы обороты вентиляторов, аномально высокое Pk.
    У тебя нет доступа к настройкам регулятора?
    Сейчас поздняя осень, что давление высокое?

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чего переводить - нет выхода 24V для питания токового датчика, а вход 4-20мА - есть.


    Есть инструкция на более свежую модель - VRTMT.


  7. #27

    По умолчанию

    У тебя там на плате сетевой трансформатор, вторичка сколько?

    А свой блок питания куда подключать будешь?

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У тебя там на плате сетевой трансформатор, вторичка сколько?
    Надо посмотреть не только на силовой трансформатор,
    но и на делитель на входе 4-20мА - подобрать резистор, добавить оборотов вентиляторам.
    Т.к. напряжение питания датчика в 2 раза меньше, значит и ток его тоже меньше номинального. Надо увеличить усиление операционника.
    В этом случае дополнительный выпрямитель, стабилизатор DC24V не нужен.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А свой блок питания куда подключать будешь?
    На 380V между L1 и L2.


  9. #29

    По умолчанию

    У меня, если трансформатор на 12в, то и питание токового датчика 12в. И все прекрасно работает.
    Успеха тебе в твоих рацухах.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть инструкция на более свежую модель - VRTMT.
    Уставки VRTMT для R410A:



    Уставки VRTMT для R134A, R407C, R410A:


  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть инструкция на более свежую модель - VRTMT.
    Коды ошибок, есть шанс унификации:




    VRTS20BADPL55V1.0R1 - коды совпали.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35647

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня, если трансформатор на 12в, то и питание токового датчика 12в. И все прекрасно работает.
    Успеха тебе в твоих рацухах.
    Посмотрел на трансформатор VRTMS:
    1 - AC400V
    2 - AC18V+AC18V


  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня, если трансформатор на 12в, то и питание токового датчика 12в...
    Трансдюссер 4-20mA SELPRO:



    Питание для датчика заявлено U=+8V...+28V
    Подано питание U=+10V
    Вроде бы в норме, а обороты вентиляторов малы.
    Исправен ли трансдюссер - ?

  14. #34

    По умолчанию

    Это что душманский регулятор, без настроек.
    В нормальных регуляторах всегда можно установить желаемую температуру кондесации.
    Также должен устанавливаться диапазон датчика и фреон.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?
    Уважаемый SSA, вы перестраховываетесь.
    На дружественном форуме max77 подтвердил наблюдение mihail97 о ТК:
    Umax = 250 V AC,
    Inom = 1.5 A,
    Imax= 5.0 A (cut-in and cut-out current)


    Из личной практики.
    В прецизионниках однофазные вентиляторы ZIEHL-ABEGG
    меньшей мощности (600W) питаются через ТК ток около 2А.
    Проблем с подгоранием контактов ТК не было. Контакт в большинстве случаев не размыкается, вентилятор гремит или гудит, не вращается, но не перегревается сильно.

    Один раз выгорел регулятор мощности (починить не удалось)
    по причине пробоя обмотки вентилятора на корпус от перегрева (оплавилась),
    контакт ТК в этом случае не был задействован по неизвестной причине.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это что душманский регулятор, без настроек.
    В нормальных регуляторах всегда можно установить желаемую температуру кондесации.
    Также должен устанавливаться диапазон датчика и фреон.
    Добавить регулировку вентиляторов?
    Я об этом не думал.
    Диапазон регулировки Pk в регуляторах мощности прецев никогда не настраивал.
    Регулируется точка макс. оборотов (обычно до упора), чтобы не было HP.

    В прецизионниках UNIFLAIR, работающих круглый год, приходится регулировать Рк.
    Зимой повыше (скорость поменьше), летом пониже (скорость повыше).

    В данном случае, чиллер работает на холод, на офисы, только летом,
    т.е. требуются макс. обороты.
    Авария LP весной и осенью при +10С не грозит.

  17. #37

    По умолчанию

    У вас в регуляторах разве не устанавливается диапазон преобразователя? Что регулятору все равно 0...15бар или 0...50бар?

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У вас в регуляторах разве не устанавливается диапазон преобразователя? Что регулятору все равно 0...15бар или 0...50бар?
    Поставить датчик на соответствующий диапазон,
    регулировка не нужна при правильном ресивере грибках или KVR+NRD.



    Регулировка SP:
    Зимой на 9 (20 Бар).
    Летом на 7 (17 Бар).



    Некоторые зимой ставят картонку, чтобы расход воздуха уменьшить.

  19. #39

    По умолчанию

    Это когда заводская комплектация.
    Например, у тебя стоит регулятор А и датчик с диапазоном 1...15 бар. Фреон 134.
    Ты меняешь его на регулятор В, который настроен под датчик с диапазоном 1...50 бар. Фреон 410
    У тебя конденсация 35*С, датчик выдает 13.5 мА, и регулятор А уменьшал обороты вентиляторов например на половину.
    После замены на регулятор В , при конденсации 35*С датчик также выдает 13.5 мА, но новый регулятор понимает это как конденсация 46*С и может включить вентиляторы на полную.
    Так, что при замене может понадобиться перенастройка регулятора.