Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Использование заземления для питания доп. устройства.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Использование заземления для питания доп. устройства.

    В конденсатор чиллера приходит L1, L2, L3, GND, а провод N отсутствует.

    Допускается ли установка дополнительного источника питания
    для датчика давления с токовым выходом 4-20мА
    с использованием земляного провода в качестве нейтрали?

  2. #2

    По умолчанию

    Опять заначка для памяти, ты уж сразу пиши ответ.

  3. #3

    По умолчанию

    По правилам ПТЭ и ПТБ такое делать нельзя. При обрыве п.....т мало не покажется.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    По правилам ПТЭ и ПТБ такое делать нельзя. При обрыве п.....т мало не покажется.
    Правильный ответ и УЗО, наверняка, сработает.
    Уж лучше два трансформатора 220V/12V cоединить последовательно и накинуть на L1, L2.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уж лучше два трансформатора 220V/12V cоединить последовательно и накинуть на L1, L2.
    Лучше 380/12

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Лучше 380/12
    Только на 220 куча валяется, а на 380 ещё поискать надо.
    А вопросик типа, можно ли подключить землю розетки к нулевому проводу.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    приходит L1, L2, L3, GND, а провод N отсутствует.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    можно ли подключить землю розетки к нулевому проводу.
    В такой ситуации разумнее будет четвертый провод использовать по назначению, пустив по нему ноль, а конденсатор заземлить на общий контур заземления.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В конденсатор чиллера приходит L1, L2, L3, GND, а провод N отсутствует.
    кури ПУЭ. Если в лом, зови квалифицированного электрика. Акцент сделан на слово квалифицированный...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    кури ПУЭ. Если в лом, зови квалифицированного электрика. Акцент сделан на слово квалифицированный...
    Это ты о чем? В трёхфазных вентиляторов конденсатора, как и в обычных трёхфазных двигателях нулевого провода очень часто нет, а вот провод земля обязателен.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    В такой ситуации разумнее будет четвертый провод использовать по назначению, пустив по нему ноль, а конденсатор заземлить на общий контур заземления.
    За 20 лет установки конденсаторов и другого оборудования, не разу не встретил отдельную шинку заземления.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    За 20 лет установки конденсаторов и другого оборудования, не разу не встретил отдельную шинку заземления.
    Лет 30 тому, перед развалом Союза, МКТ-20(ФУБС-18)с водяного охлаждения переоборудовал на воздушное, что бы сдать монтаж, пришлось изготавливать контур и и тянуть заземление к нему от всего "электро" вплоть до плафонов освещения...
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    вот провод земля обязателен.
    В современных реалиях, я начал работать еще в те времена когда ноль=земля, сети с глухозаземленной нейтралью, и нолевой вместе с землей садились на один контур в щитах и нередко под один болт на оборудовании, которое в свою очередь заземлялось отдельной видимой шинкой на общий контур заземления.
    Последний раз редактировалось юкон; 30.10.2021 в 19:51.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Лет 30 тому, перед развалом Союза, МКТ-20(ФУБС-18)с водяного охлаждения переоборудовал на воздушное, что бы сдать монтаж, пришлось изготавливать контур и и тянуть заземление к нему от всего "электро" вплоть до плафонов освещения...

    В современных реалиях, я начал работать еще в те времена когда ноль=земля, сети с глухозаземленной нейтралью.
    Так в советское время тоже делал контуры, тогда не было пятой жилы заземления у кабелей, нуль всегда присоединялся к корпусу.
    А тут современная схема.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    , тогда не было пятой жилы заземления у кабелей
    Так и сейчас не враз пятижилку найдешь..., да и на переферии еще много чего по старинке подключено, хорошо не по схемам сороковых-пятидесятых кто помнит, тот поймет...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Так и сейчас не враз пятижилку найдешь..., да и на переферии еще много чего по старинке подключено, хорошо не по схемам сороковых-пятидесятых кто помнит, тот поймет...
    Не с 50-ми не работал, но в детстве видел у отца, в вру все токоведущие части открытые, доступные для прикосновения.
    А все современные монтажи пятижилкой.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Лучше 380/12
    Чем плохи малогабаритные трансы:



    Лампа 47V при 24V будет светить вечно.
    Токовый датчик скушает 4-20 мА - ради него огород затеян.
    Кренка скушает столько же.
    Запас по мощности двойной.

    Подождем SSA, он скажет, что экономия средств заказчика ведет к попадалову. И возможно, добавит нечто критическое, по делу.

  16. #16

    По умолчанию

    яндекс еле нашел..тем кто не виделщит.jpegтолько чуть пострашнее, все электрооборудование в школьной столовой было запитано, в 90-х переделали

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    яндекс еле нашел..тем кто не виделщит.jpegтолько чуть пострашнее
    Так это современное советское, с таким 15 лет отработал электриком, приходилось и под напряжением ремонтировать.
    А в 50...60- ые и закрытого ящика не было.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    в 50...60- ые и закрытого ящика не было.
    так я и говорю
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    яндекс еле нашел.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    пострашнее
    вообще нет картинок

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это ты о чем?
    Если не понял, то и не заморачивайся...

  20. #20

    По умолчанию

    в современных реалиях, я начал работать еще в те времена когда ноль=земля, сети с глухозаземленной нейтралью, и нолевой вместе с землей садились на один контур в щитах и нередко под один болт на оборудовании, которое в свою очередь заземлялось отдельной видимой шинкой на общий контур заземления.[/quote]

    ноль = земля такого не было, было когда ленивые электрики сляпали как попало.
    у нас был ноль и контур (шина стальная с болтом) заземление которое соединялось с оборудованием гибкой медной лентой или проводом. так было и так должно быть. все остальные соединения заземления через ноль опасны для жизни и для целостности оборудования при обрыве ноля.