Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Известковый налет на конденсаторе

  1. #1
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию Известковый налет на конденсаторе

    Конденсатор чиллера мощностью 950 кВт орошали водой. Реально ли удалить известковый налет ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    Конденсатор чиллера мощностью 950 кВт орошали водой. Реально ли удалить известковый налет ?
    Священника позови, пусть окропит святой водой теперь, а может быть и отпоёт заодно...

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Это больше к химикам вопрос...
    А потом сравнить, что дешевле - новый, или этот чистить.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    r404a, обсуждался подобный вопрос на форуме, но только это могу предложить: https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post166353.

  5. #5
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    r404a, обсуждался подобный вопрос на форуме, но только это могу предложить: https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post166353.
    Благодарю !

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Это больше к химикам вопрос...
    А в зависимости от результатов анализа
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    окропит святой водой
    можно и состав святой воды скорректировать.
    Но как это скажется на металле теплообменника и сколько он после этого проживет

  7. #7

    По умолчанию

    Ортофосфорная кислота или муравьиная в помощь, вопрос только в том сколько там кальция, если слишком много - надежнее конденсатор поменять, если нет - должно помочь.

  8. #8
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Повторюсь... Все начинается с химической лаборатории...По своему химическому составу накипь подразделяется на три основных типа: Карбонатная; Сульфатная; Силикатная.
    Соответственно и выбор реагентов отличается, с учетом материалов тепло-обменного аппарата.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt