    По умолчанию Очень прошу помощи СПЕЦИАЛИСТОВ!

    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите, обращаюсь к специалистам.
    Есть холодильник-витрина вертикальный для напитков турецкий Klimasan D 372 SCM 4C со сгоревшим компрессором LG: MA72LA EP (диагностировал холодильный мастер).
    Штатный рабочий диапазон температур 0° - +10°С.
    Хочу сделать из этого холодильника климатическую камеру с диапазоном температур от +5° до +18°С.
    Управление компрессором будет осуществлять электронный термоконтроллер.
    ВОПРОС: необходимо восстановить заводскую комплектацию или нужно устанавливать компрессор другого типа?
    Заранее благодарю за ответы и советы!

  2. #2

    По умолчанию

    Компрессор нужен высокотемпературный. Лучше присмотреть другой компрессор. Мощность слету сказать сложно(соответственно и модель)
    Попробую погуглить по родному, пока есть пара минут

  3. #3

    По умолчанию

    Теплопритоки какие будут в климат камере в указанном режиме, считали?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Теплопритоки какие будут в климат камере в указанном режиме, считали?
    Теплопритоки не изменяются. Это все в стоке.

  5. #5

    По умолчанию

    по вашему родному компрессору . родному ли? уверены в этом?Стоял низкотемпературный с объемом цилиндра 7.2см
    лжк.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    по вашему родному компрессору . родному ли? уверены в этом?Стоял низкотемпературный с объемом цилиндра 7.2см
    лжк.png
    Есть такая тенденция у производителя, ставят н.т. компрессор, и получается ещё экономят на испарителе и конденсаторе.
    По этому холодильнику нет информации о компрессоре.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    по вашему родному компрессору . родному ли? уверены в этом?Стоял низкотемпературный с объемом цилиндра 7.2см
    лжк.png
    Гуглил. Родной.
    По таблицам смотрел чтобы подобрать аналог, но может быть необходимо не совсем и аналог, т.к. температурный диапазон другой.
    На что опираться при подборе? На холодопроизволительность и темп. кипения?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwwrom25 Посмотреть сообщение
    ...
    На что опираться при подборе? На холодопроизволительность и темп. кипения?
    Для тебя лучше оставить всё как есть, а там как повезет.
    Вот ты спец в другой отрасли и действительно считаешь, что можно подсказать что-то и не сведущий человек будет делать все правильно.

  9. #9

    По умолчанию

    wwwrom25, хорошие фото компрессорного отсека сделай.
    Старый компрессор не убрали?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    wwwrom25, хорошие фото компрессорного отсека сделай.
    Старый компрессор не убрали?
    Вечером сделаю. Пока всё на месте.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    wwwrom25, хорошие фото компрессорного отсека сделай.
    Старый компрессор не убрали?
    Фото выложил...
    Ещё фото шильдика компрессора и самого холодильника
    Изображения Изображения

  12. #12

    По умолчанию

    Да, здесь не просто. Я бы советовал высокотемпературный и меньшим объемом, чтобы не перекраивать испар и кондер

  13. #13
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Тоша-кап, это ты пользователя к холодильному делу приобщаешь?
    Он то и слов таких не знает и Правила не читал...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Что-то я не понял спора вашего.... Но почему не восстановить заводскую комплектацию и выставить термоконтроллер на +5....+18 ( дифференциал на 13)?
    Ну это к примеру. Также можно поиграть с задержкой компрессора на включение и т.п.
    Уже говорили почему
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Он то и слов таких не знает и Правила не читал...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Да, здесь не просто. Я бы советовал высокотемпературный и меньшим объемом, чтобы не перекраивать испар и кондер
    Желательно не перекраивать, не хотелось бы внутрянку переделывать. Потому и обратился к опытным в этом направлении специалистам за советом.
    Чё-то думаю что под мой режим нужно другой компрессор.

  16. #16
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwwrom25 Посмотреть сообщение
    Хочу сделать из этого холодильника климатическую камеру
    Холодильник для созревания продукта (не важно какого) - это не климатическая камера!
    Вникни сам, и не дури голову людям!
    Цитата Сообщение от wwwrom25 Посмотреть сообщение
    Чё-то думаю что под мой режим нужно другой компрессор.
    "Чё-то" прежде считается, потом выбирается и делается.
    Холодильное оборудование работает не по хотелкам фантазёра а по конкретным, расчетным возможностям.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Холодильник для созревания продукта (не важно какого) - это не климатическая камера!
    Вникни сам, и не дури голову людям!

    "Чё-то" прежде считается, потом выбирается и делается.
    Холодильное оборудование работает не по хотелкам фантазёра а по конкретным, расчетным возможностям.
    Уважаемый, я вник, при чём давно уже.
    Я сказал что делаю климатич.камеру. Вам необходимо очень подробно расписать что и как будет?
    Я написал на этот форум лишь только то, что касается хладопроизводительности, чтобы лишним не забивать головы.
    Никому не дурю головы, уж поверьте мне.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwwrom25 Посмотреть сообщение
    Вам необходимо очень подробно расписать что и как будет?
    Задание поняли, работаем над проектно-сметной документацией... потом будем искать подрядчика, о результатах доложим как только-так сразу...

  19. #19

    По умолчанию

    Поймал на горячем.. Надо и самому правила почитать

  20. #20

    По умолчанию

    Не знаю почему так категорически, у меня знакомый цветочник, он в таких шкафах горшочки с рассадой то ли хранит, то ли выращивает. Не вникал, но видел