Сообщение от
Ученик.
Т.е как я понял из ваших слов, при неверной настройке специалиста компрессор прям сразу выйдет из строя? Именно он самая дорогая и уязвимая деталь. А если не сразу то видно же будет по параметрам температуры, давления , потребляемому току, что работает неккоректно. Просто хочу понять с чего такое мнение, вы же не просто так утверждаете. Приведите тогда конкретно какие риски существуют. Из того что я вижу со своими мизерными знаниями это: 1. Не возврат (или меньше чем нужно) масла в компрессор, 2. заморозка то, из за малого (или отсутствия) протока воды, 3. Попадание жидкого хладагента в компрессор из за неверной настройки трв и\или несоответствия мощностей испарителя, трв и компрессора. 4. Стекание жидкого хладагента в испаритель при минусах и следовательно запуск с гидроударом, 5. запуск компрессора в минуса с густым маслом(без подогрева картера компрессора), 6. Отсутствие защит по высокому\низкому давлению компрессора и включению сразу после остановки, 7. Не верно спроектирована система (нет какого то компонента для защиты). Пока вроде все, что я понял из прочитанного.
Социальные закладки