    Помогите пожалуйста СПЕЦЫ!
    Не работает новый Electrolux EACS 24HS
    Плсле включения в режиме COOL и работы в течении суток начинает подмерзать внутренний блок, после чего вода начинает течь внутрь помещения. Приходили установщики проверили давление фриона, на всякий случай довели его кажется до 4, но все по прежнему, через сутки работы опять потек внутренний блок.
    Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    внутренний блок течёт в 2 случаях
    1)засор дренажа
    2)головка блока установлена ниже уровня стёка дренажа(нет уклона)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    внутренний блок течёт в 2 случаях
    1)засор дренажа
    2)головка блока установлена ниже уровня стёка дренажа(нет уклона)
    случаев ещё с десяток наберётся, вот например: нет или некачественная теплоизоляция труб подходящих к модулю, загрязнён испаритель, как следствие плохой обдув, наледь и капель, загрязнена турбина вентилятора, последствия те же, а датчики?, да просто фильтры?

  4. #4

    По умолчанию

    внутренний блок установлен однозначно выше и дренаж не засорен, т.к. вода в процессе работы (вначале) нормально вытекает наружу. что касается засорения, то это исключено - кондиционер новый из коробки , куплен 6 дней тому назад.
    когда монтажники вскрыли переднюю панель внутреннего блока, то на "радиаторе" был слой льда. на мой взгляд, человека совершенно не разбирающегося в кондиционерах, это может быть причиной плохого обдува "радиатора"

  5. #5

    По умолчанию

    тогда ищи утечку.

  6. #6

    По умолчанию

    какой режим работы установлен(температура установки)? Температура в охлаждаемом помещении? Уличная температура?

  7. #7

    По умолчанию

    температура на кондиционере установлена 19 градусов , режим Cool, в помещении температура без охлаждения 29 - 35 градусов, на улице 25 - 28 градусов, площадь помещения 37м2, интенсивное тепловыделение от установленных в помещении холодильников и ларей.

  8. #8

    По умолчанию

    гарри, вы не спец и поэтому не сможете "по телефону" решить проблему.
    нужно определиться в какой момент начинается обмерзание. какие параметры при этом температур и давлений . возможно, замедлитель вращения вентилятора(рдк) поможет. решение зависит от множества факторов , рекомендую найти у вас , по месту, спеца.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам же написали Не работает новый Electrolux EACS 24HS Значит нет уровня

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гарри Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста спецы!
    не работает новый electrolux eacs 24hs
    плсле включения в режиме cool и работы в течении суток начинает подмерзать внутренний блок, после чего вода начинает течь внутрь помещения. приходили установщики проверили давление фриона, на всякий случай довели его кажется до 4, но все по прежнему, через сутки работы опять потек внутренний блок.
    заранее благодарен!
    поражает фраза "на всякий случай".. найди нормальных спецов. а если есть гарантия и фирма эта не может сделать то пусть они нанимают.

Похожие темы

  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Пароконвектомат ELECTROLUX
    от miki в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 01:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •