Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Electrolux ERF3700 во время автооттайки температера в МК поднимается до -10С

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Ничего не запаял частично?
    Нагнетание,всас?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Вы наверное невнимательно прочитали мой пост
    пластинчатый был к слову .


    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Я бы с Вами согласился, если бы: я вакуумировал при температуре +6С или при засоренной капе вакуумировал бы только по низкой стороне или вакуумировал бы малое время. Но я же написал: вакуумировал как по низкой стороне, так и по высокой в течении суток.
    хоть месяц вакуумируй но если в компрессоре или испаре вода в жидком виде была то свистопляска будет еще долгой . с выключенной хо камерой пробовал морозилку гонять?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    хоть месяц вакуумируй но если в компрессоре или испаре вода в жидком виде была то свистопляска будет еще долгой . с выключенной хо камерой пробовал морозилку гонять?
    Да пробовал. Замерзает через 30мин.
    Тогда вопрос; если ни сухой азот ни вакуумирование не помогает, то как избавится от влаги? Дегидратирующей присадкой, заменой масла, спиртом?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Да пробовал. Замерзает через 30мин.
    Тогда вопрос; если ни сухой азот ни вакуумирование не помогает, то как избавится от влаги? Дегидратирующей присадкой, заменой масла, спиртом?
    Заменой масла, продувкой азотом( с подогревом по возможности) и заменой фильтров. Никакого спирта, если не хочешь выкинуть испаритель.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Да пробовал. Замерзает через 30мин.
    Тогда вопрос; если ни сухой азот ни вакуумирование не помогает, то как избавится от влаги? Дегидратирующей присадкой, заменой масла, спиртом?
    тут вопрос другой сначала должен возникнуть : откуда влага ? а потом как высушить , и может быть когда найдешь источник подсоса влаги сам себе скажешь что его нужно выкрасить и ....

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    тут вопрос другой сначала должен возникнуть : откуда влага ? а потом как высушить , и может быть когда найдешь источник подсоса влаги сам себе скажешь что его нужно выкрасить и ....
    В том то и дело, что утечку не показал. сутки стоял на опрессовке под давление: 25 бар контур высокого давления и 15 бар низкого давления. Да и давление, до вскрытия системы было на всасе -0.44 бар, а на фильтре осушителе +6 бар (на 0,5 меньше чем сейчас) (мерил через проколку), но конденсатор был 42С только первые 2-3 калача. Остальные комнатной температуры. Сейчас все калачи 40-42С, только последний 36С. Да он стоял с открытой системой лет 5-7 и переезжал из квартиры в квартиру, но последние после восстановления 1,5-2 года работал. Есть подозрение, что во время последнего ремонта в систему попала пыль. В квартире идет ремонт. Сносят стены. Пыль сильная. Я конечно закрывал трубки компрессора резиновыми затычками, но очень пыльно.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    но конденсатор был 42С только первые 2-3 калача. Остальные комнатной температуры. Сейчас все калачи 40-42С, только последний 36С.
    показатель попадания воздуха в систему .В общем есть микродырка по низкому как не крути , от туда же и влага .

    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что во время последнего ремонта в систему попала пыль.
    не ищи дп проблем , пыль не замерзает через 30 мин.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    показатель попадания воздуха в систему .В общем есть микродырка по низкому как не крути , от туда же и влага .
    Тогда остается только вытащить испаритель, дать давление и погрузить в горячую ванну с водой. Найти дырку и запаять и затем строительным феном (выставив градусов 100-150) продувать трубки как минимум 1 час.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12