Всем доброго доброго здравия. Собрал систему на данном н. блоке, bp unit 3 порта. Внутрянки ftxs42, 50, fcq60. Долил масло в компрессор 0.5л fvc68d так как система не нова и потери не известны. Заправка 410 по шильду. Все заработало с первого включения. На холод все работало великолепно. При изпользовании на тепло и при разгоре компрессора на номинал ишол перегруз по току с сети до 25а и сопроваждением ошибки L5 перегруз по постоянному току. Но только на максимальных оборотах. В эко режиме и ночном режиме все работало и грело. IMG-c1dc79648bf88093e022f106f71f24a4-V.jpg
Вчера выключив систему, услышал непонятный гул. Все внутрянки спят а наружка с bp unit-ом развлекались еще минут 15 что то охлаждали или обогревали. Дождавшись понижения инвертора, уложил всех спать щелчком рубильника. Утром при пуске появилась вибрация и стук в компрессоре, компрессор норовил убежать. Компрессор jt100g-vdl. Суть вопроса ремонто пригодна ли механика комрессора в таких случаях, ибо новый стоит как сбитый космический корабль. Может у кого с украины есть горевший компрессор на запчасти, лучше рабочий на выкуп. Почему застучал, на что обратить внимание в дальнейшем. В общем за любую информацию буду благодарен.