Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Климатическая установка Calorex Delta DT 4BZ - утечка R407C.

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,959

    По умолчанию Климатическая установка Calorex Delta DT 4BZ - утечка R407C.

    Calorex Delta DT4BZ – климатическая установка для бассейна.



    В эксплуатации более 10 лет.
    Заправка R407C=6кг.
    Произошла утечка фреона - авария LP.
    За сутки азот уходит с 30 Бар до 20Бар.
    Место утечки во всех доступных местах не обнаружено.



    Может быть, утечка в водяном теплообменнике?

    Примечание.
    При опрессовке и вакуумировании учесть закрытые соленоиды и обратные клапана.
    В противном случае, останется азот в контуре (Переохладитель/ ресивер),
    будет HP.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,959

    По умолчанию

    Компрессор включается в режиме осушения воздуха бассейна:
    Режим осушения - вентиляция:



    Режим осушения - рециркуляция:



    Режим осушения - вентиляция и кондиционер:

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,959

    По умолчанию

    Датчик HP=27.6 Bar


    Датчик LP=0.35 Bar

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,959

    По умолчанию



    Испаритель С, совмещенный с конденсатором Е,
    лопнул в испарителе С посередине, в нижней части (поддон легко снимается).

    Причина:
    Сдвоенный теплообменник:
    С=3 ряда калачей,
    Е=9 рядов калачей
    не имеет жесткой прямоугольной обечайки.
    Трубки под собственным весом, от вибрации, просели, как меха у гармони.
    Поэтому нижняя трубка в испарителе C от растяжения и вибрации лопнула.

    Что делать в этом случае?
    Глушить калачи?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что делать в этом случае?
    Глушить калачи?
    Нужны схема калачей, чтоб не отглушить пол теплообменника. Как вариант трубку меньшего сечения внутрь лопнутой вставить и запаять как и было. А правильный вариант - позвать того, кто знает как решать такие проблемы (вы же паять всё-равно не умеете).

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Нужны схема калачей, чтоб не отглушить пол теплообменника. Как вариант трубку меньшего сечения внутрь лопнутой вставить и запаять как и было. А правильный вариант - позвать того, кто знает как решать такие проблемы (вы же паять всё-равно не умеете).
    Нюанс.
    Чтобы добраться до противоположных калачей, надо разобрать ВСЕ.
    Передвинуть установку на 1 м от стены.
    Это немалый обьем работ.
    Бассейн сливать нельзя, останавливать вентиляцию - тоже.
    Лучшее решение - замена климатической установки в сборе.
    Для этого надо расширить коридор и дверь переустановить.
    Расходы- 3 млн.руб.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нюанс.
    Чтобы добраться до противоположных калачей, надо разобрать ВСЕ.
    Передвинуть установку на 1 м от стены.
    Это немалый обьем работ.
    Бассейн сливать нельзя, останавливать вентиляцию - тоже.
    Лучшее решение - замена климатической установки в сборе.
    Для этого надо расширить коридор и дверь переустановить.
    Расходы- 3 млн.руб.
    Ну привет передавайте тому, кто так оборудование расставил, не читая инструкцию по монтажу и эксплуатации и резервирования никакого не заложил.
    ЗЫ Хотя я не уверен, что всё так плохо, как вы пишите.