Calorex Delta DT4BZ – климатическая установка для бассейна.



В эксплуатации более 10 лет.
Заправка R407C=6кг.
Произошла утечка фреона - авария LP.
За сутки азот уходит с 30 Бар до 20Бар.
Место утечки во всех доступных местах не обнаружено.



Может быть, утечка в водяном теплообменнике?

Примечание.
При опрессовке и вакуумировании учесть закрытые соленоиды и обратные клапана.
В противном случае, останется азот в контуре (Переохладитель/ ресивер),
будет HP.