Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Климатическая установка Calorex Delta DT 4BZ - утечка R407C.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Климатическая установка Calorex Delta DT 4BZ - утечка R407C.

    Calorex Delta DT4BZ – климатическая установка для бассейна.



    В эксплуатации более 10 лет.
    Заправка R407C=6кг.
    Произошла утечка фреона - авария LP.
    За сутки азот уходит с 30 Бар до 20Бар.
    Место утечки во всех доступных местах не обнаружено.



    Может быть, утечка в водяном теплообменнике?

    Примечание.
    При опрессовке и вакуумировании учесть закрытые соленоиды и обратные клапана.
    В противном случае, останется азот в контуре (Переохладитель/ ресивер),
    будет HP.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Компрессор включается в режиме осушения воздуха бассейна:
    Режим осушения - вентиляция:



    Режим осушения - рециркуляция:



    Режим осушения - вентиляция и кондиционер:

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Датчик HP=27.6 Bar


    Датчик LP=0.35 Bar

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию



    Испаритель С, совмещенный с конденсатором Е,
    лопнул в испарителе С посередине, в нижней части (поддон легко снимается).

    Причина:
    Сдвоенный теплообменник:
    С=3 ряда калачей,
    Е=9 рядов калачей
    не имеет жесткой прямоугольной обечайки.
    Трубки под собственным весом, от вибрации, просели, как меха у гармони.
    Поэтому нижняя трубка в испарителе C от растяжения и вибрации лопнула.

    Что делать в этом случае?
    Глушить калачи?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что делать в этом случае?
    Глушить калачи?
    Нужны схема калачей, чтоб не отглушить пол теплообменника. Как вариант трубку меньшего сечения внутрь лопнутой вставить и запаять как и было. А правильный вариант - позвать того, кто знает как решать такие проблемы (вы же паять всё-равно не умеете).

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Нужны схема калачей, чтоб не отглушить пол теплообменника. Как вариант трубку меньшего сечения внутрь лопнутой вставить и запаять как и было. А правильный вариант - позвать того, кто знает как решать такие проблемы (вы же паять всё-равно не умеете).
    Нюанс.
    Чтобы добраться до противоположных калачей, надо разобрать ВСЕ.
    Передвинуть установку на 1 м от стены.
    Это немалый обьем работ.
    Бассейн сливать нельзя, останавливать вентиляцию - тоже.
    Лучшее решение - замена климатической установки в сборе.
    Для этого надо расширить коридор и дверь переустановить.
    Расходы- 3 млн.руб.

  7. #7

    По умолчанию

    Удивлены, что проблема восстановления Calorex обсуждается без участия сервисного центра Calorex в России: ООО Арктика-Сервис, +7(495)410-07-63, www. arctica-service.ru Рекомендуем обратиться к нам и мы решим вашу проблему, даже учитывая особенности монтажа. Также, настоятельно не рекомендуем искать альтернативные способы решения проблемы, - останетесь без решения проблемы и потраченных средств…

  8. #8

    По умолчанию

    Модераторы форума преследуют цель не помочь посетителям, а добиться пренебрежения

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •