Так может лучше их не делать, чтобы потом не переделывать. Утопить переход в пену, закрепить термостат не жвачкой, а креплением, подложить пару резиночек под испар, чтобы отодвинуть от задней стенки, и закрепить капилляр на обратке, даже алюм.скотчем для теплообмена. Это всё мелочи, но они делают нервы крепче
Чарли, этим летом многие наши холодильники были в шоке с жары.
Я начинал вешать кондиционеры в 2008. Тогда было норм по сравнению с этим летом
А в палатках сейчас парилка летом Служил в 17м.
Забыл.... Прошлым летом в Ростове было 70 градусов в холодильных шкафах на Балтике заводе, которые стояли на солнце. И это было в 10 утра
Ой, извините, не понял про прокладки. Ставлю всегда резиновые кольца между испарителем и стенкой ХК. Они около 2 мм. Их не видно и скрыты за испарителем, дабы не терзать глаз клиента (покажу позже какие я делаю.
Переход в пену тоже делаю, однако если клиенту на дому, то делаю без впенке переход МК с ХК и Обратки (и сумма другая).
Прошу объяснить, для понятия, чем "жвачка" плоха как крепление?
P.S. если родного термостата хватает, то креплю всегда к низу плиты в отверстиях. Тут был короткий, креплю на жвачку обычно
в таких случаях конденсатор разворачивается, или перепаивается вход-выход чтобы организовать РТО, тем более на климат обижаетесь....Тоже хотел КТ на обратку прикрутить, однако находится в другой стороне от КТ
Не забывай что там уже реализовано "труба в трубе" а на ФО намотаны излишки. Сам при возможности мотаю один-два витка на ФО и даже снимаю виток другой с обратки чтобы исключить возможные вибрации и облом трубки по пайке.
Ой, Паша... Не надо громких слов. Кто будет определять принадлежность «косяков» ? Ты сам, так ведь? Совесть мастера - это хорошо, но и профпригодность должна быть обязательно. Ну, представь ситуацию - через месяц тебя вызовут к этому шкафу с жалобой : мычит, не включается. Клин. И что ты скажешь клиенту? Я не виноват, я компрессор вообще не трогал. А что бывает с маслом при длительной работе с утечкой, ты не в курсе, судя по всему? И для чего РТО служит в бытовых аппаратах, тоже для тебя загадка?
[QUOTE]что бывает с маслом при длительной работе с утечкой, ты не в курсе, судя по всему?IMG_20211017_151402_808.jpgIMG_20211018_124644_989.jpgвот показательный пример, на заднем плане минералка слитая с такого же со сломанным клапаном...
mixvarn, ну насколько мне известно, у нас в городе пока только я даю гарантию от 6 мес до 24 мес. Максимальная гарантия на новый холодильник у нас 1 год. Единственный случай по которому не меняю компрессор по гарантии, это сгоревший от перенапряжения. Работаю я официально (флп у меня). Всех клиентов предупреждаю о перенапряжениях и как минимум покупки отсекателя. С некоторыми клиентами (которые пытаются мутить на этом) подписываю соответствующие акты. А с нормальными клиентами общаюсь и выезды бесплатно по городу к их знакомым или родственникам.
За всё время заменил 2 компрессора по своей вине (бесплатно конечно же)
1 случай не правильный подбор компрессора (решил с экономить).
1 случай не правильно подключен терморегулятор (лампочку перепутал с компр), соответственно загнулся.
юкон, наблюдал такое масло, когда лари резал компрессора на 134. И с эмульсией тоже попадались.
По поводу черного масла знаю, что от перегрева. С эмульсией всегда понимал про утечку по низкому. Буду знать, спасибо