Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 284

Тема: На оценку

  1. #121

    По умолчанию

    Не спасибо, клиенты ваще охринеют им и так через полгода привезли его за не малую сумму (как замена испарителя), плюс говноделы заднюю стенку сделали.... Ну вы видели фото. А ещё им с шинелью сзади привезти Вообще огорчаться в нашей республике и людях.

  2. #122

    По умолчанию

    Продолжаю!
    P.S. Спасибо за ваше мнение, оно очень важно для меня
    И так, изготовил вместо обогрева дверей выкипатель под лоток, предыдущие ломастера убрали контур.
    IMG20211126205538.jpg
    Упаковал после термоусадкой:
    IMG20211126213454.jpg
    Всё подключил
    IMG20211126224153.jpgIMG20211126224233.jpgIMG20211126224215.jpgIMG20211126224247.jpg
    IMG20211126205538.jpg

  3. #123

    По умолчанию

    По весам заправил 135 граммов.
    По шильдику 145.

  4. #124
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Продолжаю!
    Не пойму... Читаю не так, или на "Бяке" "Баран" может стоять?

  5. #125

    По умолчанию

    Дмитрий-69, не понял "бяка" и "баран" что именно?

  6. #126
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Дмитрий-69, не понял "бяка" и "баран" что именно?
    "Бяка" - "Beco" (шильдик-то бековский до этого мелькал?), "Баран" - компрессор пр-ва г.Барановичи...

    Я, если что, запорань извинился:

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Читаю не так, или

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    "Бяка" - "Beco" (шильдик-то бековский до этого мелькал?), "Баран" - компрессор пр-ва г.Барановичи...

    Я, если что, запорань извинился:
    Да, всё правильно. Хол Беко, компр. Атлант. Видимо меняли. Стоит 160 на 134а

  8. #128
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Стоит 160 на 134а
    Блин, уже и запамятовал, с какой стороны у "Барана" всас... (

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Блин, уже и запамятовал, с какой стороны у "Барана" всас... (
    Это не секоповский, тут всё ровно

  10. #130

    По умолчанию

    IMG20211127013609.jpgIMG20211127013655.jpg

    Обратка слева сделал (было кстати также)

  11. #131

    По умолчанию

    прибыл холодильник в ремонт. По предварительной диагностики определил: не хватка фреона, соответственно утечка. Опрессовка контуров показала утечку по НД, проверку по высокому повторно делаю.
    IMG20211130214940.jpg IMG20211130214852.jpg IMG20211130214952.jpgIMG20211202203727.jpgbackup.jpg

  12. #132

    По умолчанию

    Холодильник опрессовал, утечка по НД и всё таки по контуру обогрева заменить контур не получается. Пластина не съёмная. Чтобы не ставить доп КД, решил сделать выкипатель. Почему то стало нравится делать выкипатели
    IMG20211206130225.jpg
    IMG20211206130235.jpg

  13. #133
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    заменить контур не получается.
    В интернете был вариант протаскивания в него углеродной нити.

  14. #134
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    В интернете был вариант протаскивания в него углеродной нити.
    В интернете дебилов вагон и маленькая тележка... и много чего пишут... один такой доказывал как-то на одном из сайтов, что температура выходящих газов дизеля выше чем и бензинового двигателя поскольку температура горения соляры выше, компрессия выше и т.п. А причину более медленного сгорания глушителей дизелей объяснял жирностью газов соляры и сухостью бензиновых моторов, наплевав на цикл горения состав газовой смеси и др.... это так для примера. Интернет часто-зло из-за блогеров недоучек, жертв ЕГЭ...
    P.S. Ну, а если из более близкой к холоду темы, так товарисч без повреждения многоручьевых ремней на Focus-е на раз-два менял подшипник шкива компрессора с помощью головки на 19 и монтажки кривой... а вот хрен по всей морде кулибину... такое возможно лишь при снятом фильтре-осушителе и с помощью какой-то матери, т.е. ещё и систему стравить нужно
    Последний раз редактировалось Charli; 06.12.2021 в 19:31.

  15. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    В интернете был вариант протаскивания в него углеродной нити.
    Смотрел я про нить, однако там тоже съёмная панель была. С клиентом созвонился, объяснил ситуацию. Соответственно придется разбирать боковые стенки, однако из-за этого возрастёт немного цена работы. Клиент выбрал доп КД или выкипатель. Выкипатель дешевле, доп КД дороже по материалам. Ну решил заморочиться

  16. #136
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Ну решил заморочиться
    Дверь чем и как греть будешь? Не хорошо утаивать от клиента подводные камни...

  17. #137
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Смотрел я про нить, однако там тоже съёмная панель была. С клиентом созвонился, объяснил ситуацию. Соответственно придется разбирать боковые стенки, однако из-за этого возрастёт немного цена работы. Клиент выбрал доп КД или выкипатель. Выкипатель дешевле, доп КД дороже по материалам. Ну решил заморочиться
    Может разное видео было. На том что видел я человек протянул нитку (вакуумом), потом саму углеродную нить. Запитал нить через блок питания.
    Работать холодильник будет и без переделок, но дверь греть нужно иначе сгниет быстро.
    P.S. Больше в тему бытовиков не полезу , не мой это размер. Я вот никак клапана на 42 и 64 трубу найти не могу. У меня тоже холодильник простаивает, но там заправка чуть побольше, всего 50 баллонов R22

  18. #138
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Работать холодильник будет и без переделок, но дверь греть нужно иначе сгниет быстро.
    Если аппарат 10-летний и весьма бюджетный(Nord, Атлант, Аристон и т.п.), то и плясать с бубном рядом с ним нехрена... вмер так вмер... пусть догнивает, так и надо объяснять клиенту, хотя бывают и исключения советские типа ЗИЛ(круглый), Полюс, Смоленск у бабушек. Здесь можно и мастер класс показать для сохранения раритета (как вариант... холодос остался в память от деда обкомовского)

  19. #139
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    У меня тоже холодильник простаивает, но там заправка чуть побольше, всего 50 баллонов R22
    Да всего ни о чём... )

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    P.S. Больше в тему бытовиков не полезу , не мой это размер.
    Ну, из мелочей жизнь состоит... )

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    дверь греть нужно иначе сгниет быстро
    За дома с нормальными хозяевами и с печным отоплением я бы так однозначно не сказал...

  20. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Дверь чем и как греть будешь? Не хорошо утаивать от клиента подводные камни...
    Некоем случае не утаивал!! Клиент оповещен. Был один случай этой осенью, у клиентки собирается вода в резинке снизу. На кухне жарко, конденсат скопился. Но клиентка тоже знала о последствиях. К великому сожалению некоторые клиенты хотят 50/50, но чтобы быстро, дёшево и желательно в этот же день однако те кто звонят (знакомые вас советовали) хотят качественно.