Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 85

Тема: Вода в контуре

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "погонять" с половинной заправкой?
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    наддуть контур
    азотом, сухим воздухом, углекислотой
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    (0,3—0,5 бар)
    по моему суть подрыва вакуума, удаление паров влаги в смеси с... сохранится..
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты старт-топик читал?
    читал,
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    теоретиги, в полях не бывают, а если бывают, то такой ерундой, как осушка контура их заниматься не заставишь.
    предлагай свою работоспособную методику осушки утопленников большого объема в "поле", думается многим пригодится как ориентир хотя бы.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.
    Это понятно. Если уж такой отличник, нагрей испаритель в 2-3 метра до 81 градуса и конденсатор с трубами и ресивером компрессором.

  3. #43

    По умолчанию

    Многие пишут как возможно осушить систему. Возможно написать как и кто лично сушил систему лично и какое при этом стояло оборудование и количество влаги в системе. Это может быть несколько вёдер,литр, 100гр или несколько капель. Будет ясно о каком оборудовании идёт речь и методе сушки системы. Одни сушат оборудование при 100гр заправки, другие при нескольких десятков кг заправки фреона. Отсюда разные методы вытягивания влаги из системы.

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это понятно. Если уж такой отличник, нагрей испаритель в 2-3 метра до 81 градуса и конденсатор с трубами и ресивером компрессором.
    Может, напомнить, кто предлагал греть до 100 град и выше?

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    предлагай свою работоспособную методику осушки утопленников большого объема в "поле", думается многим пригодится как ориентир хотя бы.
    Распаивать, продувать, запаивать по частям, вакуумировать с нагревом.
    Или
    Промывать штатным фреоном с промывочной станцией.
    Фреон поднимает и воду и масло.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ... а вот рекомендации ксирона "Приоткрыв вентиль на баллоне с хладагентом (заправочный вентиль), наддуть контур парами осушенного хладагента до абсолютного давления 30—50 кПа (0,3—0,5 бар)."https://www.xiron.ru/content/view/30600/145/
    Это не совсем то, ксирон скопировав из другого источника не указал. для чего это делается.
    Это рисунок и описание впервые увидел в Островской методичке по монтажу и запуску в работу своих агрегатов в 2002 г.
    Потом понял, что и Остров содрал рисунки с других книжек.
    В данной инструкции подрыв вакуума не является специальным действием по удалению большого количества влаги, а есть плановая процедура по запуску агрегата после монтажа.
    вот фото из методички, год 2002.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 58.JPG (71.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 59.JPG (101.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 60.JPG (71.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 61.JPG (79.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 62.JPG (99.3 Кб, Просмотров: 7)

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    подрыв вакуума не является специальным действием по удалению большого количества влаги, а есть плановая процедура по запуску агрегата после монтажа.
    На ксирон сослался поскольку первое что попало в интернете, а "подрыв вакуума" у меня на подсознательном уровне, еще в годы учебы прижилось с умных книжек по монтажу и эксплуатации.

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну, не знаю.
    Ни в одной инсталляшке на сплиты, мультизоны, чиллера не видел "подрыв вакуума".
    Что в кетайских, что в иппонских.

  9. #49
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    И как понять, что всё....хватит???
    Спроси у участника с ником Дымок, у него есть влагомер, говорит, что очень эффективно измерять им наличие влаги из заправочного патрубка. Здесь где-то в темах он отписывался.

  10. #50
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    что бы снизить вероятность осаждения влаги....

    " производят «срыв вакуума» технологической дозой фреона (обычно до половины от развиваемого вакуума при работающем компрессоре), затем дают поработать агрегату несколько минут для перемешивания среды, заполнения и продувки полости конденсора.Взято отсюдаhttps://www.sites.google.com/site/au...my-holodilnika, а вот рекомендации ксирона "Приоткрыв вентиль на баллоне с хладагентом (заправочный вентиль), наддуть контур парами осушенного хладагента до абсолютного давления 30—50 кПа (0,3—0,5 бар)."https://www.xiron.ru/content/view/30600/145/
    Ну если ты в теме про подрыв вакуума, то его количество должно составлять 40-60% от технологической дозы заправки. Для изобутана с его граммами расходы невелики, но выбросить на ветер десятки килограмм заурядных хладагентов?

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну если ты в теме про подрыв вакуума, то его количество должно составлять 40-60% от технологической дозы заправки. Для изобутана с его граммами расходы невелики, но выбросить на ветер десятки килограмм заурядных хладагентов?
    Ну зачем так утрировать, для больших объемов применяются другие методы осушки, разборные селикагелиевые фильтра как на нагнетании, так и на всасе, там есть возможность перекрыть участок трубопровода, да в современных схемах ХУ, такое вообще может быть не предусмотрено, поскольку современные технологии и оборудование позволяет откачивать хладагент для последующего использования или например в автохолоде, чтобы поменять клапан оттайки, ТРВ или просто поменять фильтр газ надо откачать или выпустить в атмосферу, если нечем это сделать. На заре трудовой деятельности вакуумный насос в глаза не видел, только слышал название, а про заправочные станции ещё в институтах наверняка только начинали думать.
    Последний раз редактировалось юкон; 23.09.2021 в 02:31.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может, напомнить, кто предлагал греть до 100 град и выше?
    Вот моё сообщение

    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.

    Дяденька, читай внимательно и не выдирай фразы из текста. По моему было ясно описано что вакуумированием влагу не вытащить.
    Лучше напиши какие системы сам лично вакуумировал и каким методом. Текста много, реально я не прочитал как лично сам извлекал влагу из какой установки и какое количество влаги.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вот моё сообщение

    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.

    Дяденька, читай внимательно и не выдирай фразы из текста. По моему было ясно описано что вакуумированием влагу не вытащить.
    Лучше напиши какие системы сам лично вакуумировал и каким методом. Текста много, реально я не прочитал как лично сам извлекал влагу из какой установки и какое количество влаги.


    Мне хватило 25*С, чтоб вытащить влагу.

    Это по твоему нельзя. А я вытаскивал влагу вакуумом + подвод тепла.

    Есть такой агрегат АК-ФВ-4М с водяным конденсатором КТР-4М и четырьмя испарителями ИРСН-12.5.
    Так вот, прохудился конденсатор и испарители залило так, что со всасывающей трубы бежало как из водопроводного крана. Продувать было нечем, что осталось после слива вытаскивал вакуумником. Через 4 дня привезли компрессор и конденсатор, запустил и ещё неделю ловил грязь. Расходником были колготки.

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Лучше напиши какие системы сам лично вакуумировал и каким методом. Текста много, реально я не прочитал как лично сам извлекал влагу из какой установки и какое количество влаги.
    Я не собираюсь с тобой меняться частями тела.
    Могу сказать, что несколько чиллеров. Последний - двухкомпрессорный на компактах битцера на 930 кВт.
    Разборка и промывка винтов, замена кожухотрубного испарителя, распайка и продувка конденсатора. Вакуумирование системы и недельная замена картриджей осушителей.
    Жду ответного.
    Что и как ты осушал.

  15. #55

    По умолчанию

    Нормальный вакуумметр купите и запаситесь вакуумным маслом. 90% кто тут пишет не имеют опыта в осушке контуров 300+кВт. Подвод тепла не обязателен, но ускоряет процесс, главное чтоб температура окружающей среды была не ниже 20-25 град. Чтоб минимизировать вред для вакуумного насоса - смотрите вложение. Разбиваете азотом вакуум при каждой замене масла в вакуумном насосе или чаще, но не ранее чем достигнет такое значение вакуума, ниже которого не сможет опустить. По итогу вакуум должен быть не более 150 микрон и не подниматься выше этого уровня при отключенном вакуумном насосе в течении часа. В этом году так сушили турбину >мегаватта холода, залитую по уши.

    Vac Pump Water Seperation Pot.pdf

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Мне достаточно имеющегося. YellowJacket 40815 и Fieldpeliece SMAN3. У одного выносной цифровой датчик, у другого - встроенный.

  17. #57
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    +100 YJ отличные вакумные насосы.
    Только и вода бывает разная, ХО, и последствия...
    Изображения Изображения

  18. #58

    По умолчанию

    Доводилось сушить ФУУ-80 просто с хорошей влагой., ФУПС, ИФы многократно залитые водой. Замена масла и вакуумировка ни разу не дала результат чтоб запустил и всё работает, обязательно нужно менять наполнитель фильтров многократно. Без вакуумировки. 1й день 5 раз менл наполнитель фильтра, на ночь ставишь реле времени, второй день 4-5 раз и дальше с уменьшением. Через неделю уже менял через 1 -2 дня один раз. Последний раз достался морг детский, агрегат с воздушным конденсатором в подвальном помещении, прорвало трубу и залило метра на 2, лопастями компенсатор порвало.
    ФУУ сушить само просто, испаритель затопленный, рассольная система, раз в день фильтр перебрал и реле времени чтоб ТРВК оттаивал.
    Чтоб свакуумировать дунуть и забыть про влагу я такого не припомню чтоб кто то из моих знакомых даже такое рассказывал.

  19. #59
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    +100 YJ отличные вакумные насосы.
    Только и вода бывает разная, ХО, и последствия...
    Я, вообще-то про вакуумметры.

  20. #60

    По умолчанию

    Почему реле времени, а скажем не РД с блокировкой? Система на прихвате, осушитель насыщен, зачем ещё запуски нужны?