Тема: Вода в контуре

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию Вода в контуре

    Доброго времени суток. Ситуация следующая, оборудование с водяным охлаждением конденсатора, при неправильном хранении данного агрегата, бал разморожен конденсатор, после чего были попытки запуска оборудования, в результате чего вода пошла в фреоновый контур. Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый. Вопрос: КАК ВЫТАЩИТЬ ВСЮ ВОДУ ИЗ КОНТУРА??? Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать. Может какой влагоотделитель можно перед вакуумником поставить???

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ИМХО, варианта два:
    1. Долго и муторно вакуумировать производительным вакуумников с нагревом холодильного контура и многократной заменой масла в вакуумнике.
    2. Промывка холодильного контура штатным фреоном по спец.технологии.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    А если попробовать выдувать сжатым воздухом, на сколько возможно, потом закачивать азот и вакуумировать (несколько раз)???

  4. #4

    По умолчанию

    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    а если там чиллер мегаваттный?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    Ты физику в школе учил или "проходил"?
    Чем больше давление - тем больше температура кипения (испарения).
    Вскуумируешь и греешь - испарение веселее будет.

  7. #7

    По умолчанию

    Продувать и греть толка не даст, это не бытовка. Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Все остальные методы в данной ситуации мало эффективны.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать.
    Кстати, самый эффективный способ - осушать по частям.
    Компрессор, как я понял, осушен и готов.
    Осушаете конденсатор, ресивер, испаритель каждый отдельно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ресивер, испаритель каждый отдельно.
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый.
    так половина системы в осушке точно не нуждается, если еще не успели к утопленникам привязать. А их дуть и вакуумировать
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    влагоотделитель можно перед вакуумником
    будет только мешать, сухой воздух, большой объем с хорошим давлением поможет (тут не лишним будет вспомнить, что в тормозной системе авто спирт в зимнее время заливают в осушители...)

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Ситуация следующая, оборудование с водяным охлаждением конденсатора, при неправильном хранении данного агрегата, бал разморожен конденсатор, после чего были попытки запуска оборудования, в результате чего вода пошла в фреоновый контур. Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый. Вопрос: КАК ВЫТАЩИТЬ ВСЮ ВОДУ ИЗ КОНТУРА??? Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать. Может какой влагоотделитель можно перед вакуумником поставить???
    Ты будешь смеяться, но обычный воздушный компрессор для сжатого воздуха на выходе имеет достаточно много влаги в отделителе, поспрашивай в автосервисах и прочем. то есть - просасывай себе в непрерывном режиме через одну половину агрегата воздух с улицы, и пока тепло, результат будет приемлемым.
    Но теперь у тебя будет проблема похуже - размерзлась система зимой, весной вода попала в агрегат, и теперь, осенью, там будет много ржавчины и грязи, а это по сути те же самые соли и кристаллы металлов, которые теперь начнут перемещаться по агрегату, вызывая, например, усиленный износ в поршневой.
    То есть потом тебе придется гонять полупустой (но обязательно заправленый хладагентами) агрегат для усиления моющих и отдирающих свойств среды для очищения контуров от мусора.
    Почитай тут в теме про мой узел "Чибис", если доработаешь, то он тебе сэкономит уйму времени и ресурсов при доведении агрегата до чистового уровня.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чем вакуумирование плохо для осушения? ...
    Плохо тем, что после удаления основной массы воздуха, нечем будет перемещать влвгу к вакуумнику: она поднимется в разреженной атмосфере и будет стоять. Еще проблемнее будет вытащить влагу из водно-масляной эмульсии моторного масла и самого моторного масла, если не успели его "насытить".
    Где-то видел упоминание, что для такого случая в систему периодически подают в небольших количествах или осушенный воздух или азот.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ты не прав.
    Испаряющаяся влага сама имеет объем, который и будет перемещаться к вакуумнику.
    При долгом вакуумировании влага из масла тоже испарится. Остальное добить заменой фильтров-осушителей несколько раз.
    "Срыв" вакуума проводили когда вакуумники были "дохлые", сейчас норм вакуумник тянет влагу без "срыва".

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    Это, если счёт идёт на граммы воды.
    Ты ни когда не сушил системы с большим количеством воды, например при откручивании всаса, вода бежит как из крана.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты не прав.
    Испаряющаяся влага сама имеет объем, который и будет перемещаться к вакуумнику.
    При долгом вакуумировании влага из масла тоже испарится. Остальное добить заменой фильтров-осушителей несколько раз.
    "Срыв" вакуума проводили когда вакуумники были "дохлые", сейчас норм вакуумник тянет влагу без "срыва".
    Именно, что при "долгом" вакуумировании! К тому же эта влага в процессе набьется и в масло самого вакуумника. Еще дольше извлекать влагу из масла в компрессоре, да и хотя бы из его остатков, это не бытовой объем. Фотки применения "Чибиса" ты наверное не видел??? Там в Норде за несколько часов он извлек влаги несколько столовых ложек! Я сам удивился этой прыти - конденсатор продут, а влага лилась даже не каплями!Лужа_1.jpg

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Всем спасибо
    Наверное, всё же, действительно влага.
    Позову холодильщиков. Нет смысла из-за одного холодильника приобретать или делать кучу приспособ.
    Да и деньги пусть заработают.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    А если так- с одной стороны вакуумировать, а с другой стороны по чуть подавать азот, чтобы помочь влаге перемещаться???

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    И как понять, что всё....хватит???