Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 85

Тема: Вода в контуре

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию Вода в контуре

    Доброго времени суток. Ситуация следующая, оборудование с водяным охлаждением конденсатора, при неправильном хранении данного агрегата, бал разморожен конденсатор, после чего были попытки запуска оборудования, в результате чего вода пошла в фреоновый контур. Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый. Вопрос: КАК ВЫТАЩИТЬ ВСЮ ВОДУ ИЗ КОНТУРА??? Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать. Может какой влагоотделитель можно перед вакуумником поставить???

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    ИМХО, варианта два:
    1. Долго и муторно вакуумировать производительным вакуумников с нагревом холодильного контура и многократной заменой масла в вакуумнике.
    2. Промывка холодильного контура штатным фреоном по спец.технологии.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    А если попробовать выдувать сжатым воздухом, на сколько возможно, потом закачивать азот и вакуумировать (несколько раз)???

  4. #4

    По умолчанию

    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    а если там чиллер мегаваттный?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    Ты физику в школе учил или "проходил"?
    Чем больше давление - тем больше температура кипения (испарения).
    Вскуумируешь и греешь - испарение веселее будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Продувать и греть толка не даст, это не бытовка. Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Все остальные методы в данной ситуации мало эффективны.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чем вакуумирование плохо для осушения? ...
    Плохо тем, что после удаления основной массы воздуха, нечем будет перемещать влвгу к вакуумнику: она поднимется в разреженной атмосфере и будет стоять. Еще проблемнее будет вытащить влагу из водно-масляной эмульсии моторного масла и самого моторного масла, если не успели его "насытить".
    Где-то видел упоминание, что для такого случая в систему периодически подают в небольших количествах или осушенный воздух или азот.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    Это, если счёт идёт на граммы воды.
    Ты ни когда не сушил системы с большим количеством воды, например при откручивании всаса, вода бежит как из крана.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.

  14. #14
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    К каждому ХО, возможно применить свой подход.
    Для более грамотного совета, вам немешало бы выложит марку и тип оборудования, фото для понимания и т.д и т.п.
    Возможно, тогда, будет проще дать какой-то рациональный подход к Вашей проблеме.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.
    Это понятно. Если уж такой отличник, нагрей испаритель в 2-3 метра до 81 градуса и конденсатор с трубами и ресивером компрессором.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Вода в испарителях, один это горизонтальная спираль, второй вертикальная

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать.
    Кстати, самый эффективный способ - осушать по частям.
    Компрессор, как я понял, осушен и готов.
    Осушаете конденсатор, ресивер, испаритель каждый отдельно.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Один из них вакуумирую второй день, масло в насосе перестало мутнеть, но на душе всё равно как то не спокойно

  19. #19
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Я думаю в вашем случае масте SSA дал дельные советы. Пост N 2.,8.
    Ну, я бы поставил ФО под гайку, на первое время.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Один из них вакуумирую второй день, масло в насосе перестало мутнеть, но на душе всё равно как то не спокойно
    Этого достаточно или ещё погонять?