Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 31

Тема: Mitsubishi 7ка, примерно 15-20 летний, R22, перестал работать на обогрев

  1. #1

    По умолчанию Mitsubishi 7ка, примерно 15-20 летний, R22, перестал работать на обогрев

    Домашний мицу перестал греть, на охлаждение работает нормально.
    Включаю в режиме обогрева, работает компрессор, радиатор внутреннего блока прям чуть тёплый становится, потом включается вентилятор внутр.блока, и на этом тепло заканчивается, через несколько минут компрессор начинает сильно тарахтеть и выключается.
    Неужели опять 4х ходовой реверсивный клапан под замену?
    Менял его лет 7 назад

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Домашний мицу перестал греть, на охлаждение работает нормально.
    Включаю в режиме обогрева, работает компрессор, радиатор внутреннего блока прям чуть тёплый становится, потом включается вентилятор внутр.блока, и на этом тепло заканчивается, через несколько минут компрессор начинает сильно тарахтеть и выключается.
    Неужели опять 4х ходовой реверсивный клапан под замену?
    Менял его лет 7 назад
    Код ошибки?

  3. #3

    По умолчанию

    Кондею походу лет 15-20. Скорее всего нет там такого как ошибки, ну или нет ошибок.
    Компрессор выключается, похоже как тепловое реле срабатывает просто, потом опять включается и дальше я уже не насиловал его.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Кондею походу лет 15-20. Скорее всего нет там такого как ошибки, ну или нет ошибок. Компрессор выключается, похоже как тепловое реле срабатывает просто, потом опять включается и дальше я уже не насиловал его.
    Модель?

  5. #5

    По умолчанию

    SRK28HJ внутренний
    SRC28HJ внешний

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Неужели опять 4х ходовой реверсивный клапан под замену?
    наверно.
    они нередко клинят.

    но чтото мне сдается что наркоз для этого пациента обернется смертью.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Может, сначала, давления на охлаждение и обогрев померять?
    А то, может, фреона не хватает...

  8. #8

    По умолчанию

    Какое давление на охлаждение и на обогрев? Блок чистый внутренний, наружный?

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Если клапан заклинил то давления снаружи и не будет а внутри зашкалит. Компрессор то от чего грохочет?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Компрессор выключается, похоже как тепловое реле срабатывает просто, потом опять включается и дальше я уже не насиловал его.
    Ещё фазосдвигающий конденсатор проверить не мешало бы.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Если клапан заклинил то давления снаружи и не будет а внутри зашкалит. Компрессор то от чего грохочет?
    С этого места по-подробнее.
    Где снаружи и где внутри. И как их померять.

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Обращаю внимание участников, что тема в разделе потребителей холодильной техники...
    Ни чего ТС измерить не способен...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Обращаю внимание участников, что тема в разделе потребителей холодильной техники...
    Ни чего ТС измерить не способен...
    Просто индюк опять умничает, вот я его и спрашиваю.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С этого места по-подробнее.
    Где снаружи и где внутри. И как их померять.
    ой ну хорош уже меня подцеплять то)))
    все знают жа что снаружи это порт заправки а внутри никак конечно же. это просто факт, что там давление есть

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Обращаю внимание участников, что тема в разделе потребителей холодильной техники...
    Ни чего ТС измерить не способен...
    ему совет один - мастера зови.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ой ну хорош уже меня подцеплять то)))
    все знают жа что снаружи это порт заправки а внутри никак конечно же. это просто факт, что там давление есть
    Не пиши фигню разную - цеплять не буду.
    Я просто перфекционист.

    Если завис 4-ххобовой в среднем положении, то большого давления нигде не будет. Фреон будет циркулировать с нагнетания на всас компрессора.
    Последний раз редактировалось SSA; 16.09.2021 в 05:19.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если завис 4-ххобовой в среднем положении, то большого давления нигде не будет. Фреон будет циркулировать с нагнетания на всас компрессора.
    соглашусь.
    а если не в среднем?
    компрессор от чего грохочет?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Отгадай с трёх раз.
    ИМХО, 4-хходовой соединяет все 4 трубки. БОльшая часть фреона все же идёт во внутренний блок,
    где более низкая температура, конденсируется и жидкарем идёт в компрессор.
    Но это ИМХО.

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    пути фреона неисповедимы когда неизвестно где заклинил клапан

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Если клапан заклинил то давления снаружи и не будет а внутри зашкалит. Компрессор то от чего грохочет?
    Вот, вот, туда и подозрения.
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Обращаю внимание участников, что тема в разделе потребителей холодильной техники...
    Ни чего ТС измерить не способен...
    Всё могу замерить, все давления, даже ток потребления компрессора