  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    05.09.2021
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Отремонтировал (см. ниже сообщение).

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Отремонтировал (см. ниже сообщение).
    Интересно, сколько времени кондей в эксплуатации?

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    05.09.2021
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Интересно, сколько времени кондей в эксплуатации?
    Вообще 5 лет.
    Но в очень щадящем режиме (включается эпизодически летом).
    Внутренний блок выглядит внутри - как только что установленный.
    Нареканий не было.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Вообще 5 лет.
    Но в очень щадящем режиме (включается эпизодически летом).
    Внутренний блок выглядит внутри - как только что установленный.
    Нареканий не было.
    Будет продолжение истории.
    Где-то плохой контакт восстановился при демонтаже плат.
    Кондиционер лучше обесточить, если он не работает. Дольше проживет.

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    05.09.2021
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Сейчас отключен пакетником.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Maksovich
    Регистрация
    13.05.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Схема с наружки все расставит по местам.
    Добрый день!

    Если еще актуально:
    схема должна соответствовать к модели оборудования ТССнимок экрана 2021-09-10 141456.pngСнимок экрана 2021-09-10 141556.png

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Утечка в изоляции может быть.
    Новая межблочка (времянка) - лучшее решение.
    Возможно, утечка с фазного провода на сигнальный. Я такой дефект 5 лет ловил.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    05.09.2021
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Спасибо!
    Такие схемы у меня есть.
    Я искал схему электрическую принципиальную внешней и внутренней платы (детали, номиналы, соединения, контрольные точки - не нашел).

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Такие схемы у меня есть.
    Я искал схему электрическую принципиальную внешней и внутренней платы (детали, номиналы, соединения, контрольные точки - не нашел).
    Принципиальная схема - секрет прозводителя.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Maksovich
    Регистрация
    13.05.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Такие схемы у меня есть.
    Я искал схему электрическую принципиальную внешней и внутренней платы (детали, номиналы, соединения, контрольные точки - не нашел).
    То что вы желаете, завод Midea не предоставляет, аргументируя коммерческой тайной.

  11. #31
    Новичок
    Регистрация
    05.09.2021
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Возможно, утечка с фазного провода на сигнальный. Я такой дефект 5 лет ловил.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
    Бывший сигнальный провод стал заземлением (которо там не было).
    Взял провод от дубля фазы и сделал его сигнальным.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Бывший сигнальный провод стал заземлением (которо там не было).
    Взял провод от дубля фазы и сделал его сигнальным.
    Решение правильное, если УЗО не срабатывало.
    Межблочный провод в этом случае исключен.
    Если дефект вернется, то смотреть платы.