40 фут. рефконтейнер Термо Кинг CF II
Здравствуйте, пустой контейнер в режиме заморозки работает в нормальном режиме. Нагоняет температуру, поддерживает. Поставишь хоть несколько кг. свежих грибов, перестаёт гнать холодный воздух на 2 скорости вентилятора, работает только как на поддержку температуры, вверху воздух холодный понемногу идёт. Как только продукция подмерзнет, начинает включаться 2 режим вентилятора и идёт снизу холодный воздух. Может кто посоветовать что? Ближайший город в 250 км. Спасибо.
-
Возможно дело не в вентиляторах, Большая вероятность что хол агрегат плохо охлаждает испаритель. Возможно маловато фреона или фильтр забит. Вообще за какое время контейнер набирает температуру и какую пустой и при какой загрузке в кг. Изначально нужно замерить давление ксас нагн, посмотреть уровень фреона в ресивере. Как включаются вентилятор конденсатора. Большая вероятность что все обойдётся заменой фильтра осушителя.