Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод
моноблок мхм lmn213. прошу совета. поступила жалоба не набирает холод. по приезду небольшая часть испарителя была во льду. лед разморозили.
агрегат работает на r404а заправка 1070 грамм. запустили. вентиляторы испарителя работают постоянно. после запуска компрессора начал на в ходе в испаритель обмерзать. кипение -40. испаритель не протягивает. замена капилярной трубки и фильтра результата не дало. должен ли на этом агрегате вентилятор испарителя отрабатывать по температуре? контроллер стоит данфос erc 112 пытался менять режимы работы вентиляторов , а они все равно не выключаются.