Добрый день! Есть трасса кондиционера (инвертер торнадо на несколько комнат) длинной в примерно 6 метров, сама трубка довольно широкая. Трубка была проложена в стене, и выходит на технически балкон. Трубка была опечатана, утечек в ней нет. Мастер установщик кондиционера, перед тем как подключать кондиционер решил проверить стальной протяжкой трассу на излом, в итоге у него протяжка зашла с одной стороны на 3 с половиной метра и застряла, с другой стороны зашла на 4 метра. Монтажник предположил залом. Кондиционер мы подключили в итоге. Рабочее давление говорит в норме 230. Ток потребления тоже ок, 6-6.8 А по одной фазе, то есть суммарно 10-11.5 А. В документах на кондиционер написано рабочий ток на охлаждении от 4 до 12 А. Мастер говорит, что выключая кондиционер давление падает до 130, и должно быстро вернуться на 230-240. Но через пять минут прибор показал только 180, он говорит что это может быть показателем залома. Вот хочется узнать, можно ли вообще проверить трассу протяжкой, при такой длине. И по каким признакам можно понять есть ли залом на трассе или нет. Сам кондиционер работает хорошо (охлаждает) вроде не шумит.