Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Шуба на компрессоре битзер

  1. #1

    По умолчанию Шуба на компрессоре битзер

    Здравствуйте. Проблема в том , что есть 4 камеры. Рыба , мясо , молоко и овощи. Первые три работают исправно. Когда включаешь камеру овощей , компрессор битзер начинает покрываться сильно шубой и температуру в камере охлаждает очень медленно

  2. #2

    По умолчанию

    Льет ТРВ в камере овощей, необходима регулировка или замена ТРВ, вызывай специалиста, пока не угробил компрессор
    Цитата Сообщение от Андрей320 Посмотреть сообщение
    компрессор битзер начинает покрываться сильно шубой

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Здравствуйте. А, Вы кем приходитесь данному оборудованию.
    Заказчик или эксплуатирующий персонал?
    Вы простите, но из Вашего поста, разговор ни, о чем.
    1. Есть понятие, низкий, средний холод...
    2. Bitzer бывают поршневые и винтовые, с регулируемой производительностью.....
    ИМХО. Все вопросы нужно задавать, тем кто занимался от начала и до ввода в эксплуатацию Вашего оборудования.
    А, так, разговор ни о, чем.
    Вы запускаете, камеру, у Вас нагрузка, КМ не справляется, начинает лить.
    Вариантов тысяча, на данном этапе разговор ни, о чем...
    Гадалок нет.

  4. #4
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Льет ТРВ в камере овощей, необходима регулировка или замена ТРВ, вызывай специалиста, пока не угробил компрессор
    А, зачем они её включают.Камера разве не должна работать постоянно. И останавливаться, на цикл оттайки. Зачем её включать? Она же у них отепляется. Что, это за камеры?Какой грузооборот? И т.д .....Ни схемы, ни чего.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Льет ТРВ в камере овощей, необходима регулировка или замена ТРВ, вызывай специалиста, пока не угробил компрессор
    Или вентиляторы воздухана не работают, или работают не в режиме, от того и температуры нет

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    вентиляторы воздухана не работают
    верно замечено.потому что испаритель не успел охладится до заданной на контроллере температуре и вентиляторы ждут команду - как один из вариантов ваших непоняток

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    , КМ не справляется, начинает лить.
    Это как так, можешь прояснить?

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это как так, можешь прояснить?
    Михаил, вечер добрый.
    Ну, попробую.
    Четыре потребителя(четыре камеры).
    Один КМ.(скоре всего с регулируемой производительностью).
    При расчёте нужно, учитывать min и max( холодопроизводительность). В зависимости от тепловой нагрузки......
    Предположим, что все рассчитали, смонтировали, ввели в эксплуатацию.(из опыта знаю, что вводят по очереди, одну камеру, другую и.....)
    Опять же, видел, как торопясь пытались запустить несколько камер в работу. Менялась тепловая нагрузка, КМ выходил за рамки экслуатационных режимов(шёл на залив).
    Так же наблюдал ситуацию когда, ПКМ при выходе из строя узла регулирования производительности работая ни в 100% ,а 66% от заявленных. Работал не в своём диапазоне, и шёл на залив.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Ну, попробую.
    Мы тут гадаем, а ТС подкинул "гимнастику для ума" и помалкивает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Мы тут гадаем, а ТС подкинул "гимнастику для ума" и помалкивает.
    Так я уже давно только этой гимнастикой и занимаюсь, а то мозги засыхать стали.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Михаил, вечер добрый.
    Ну, попробую.
    Четыре потребителя(четыре камеры).
    Один КМ.(скоре всего с регулируемой производительностью).
    При расчёте нужно, учитывать min и max( холодопроизводительность). В зависимости от тепловой нагрузки......
    Предположим, что все рассчитали, смонтировали, ввели в эксплуатацию.(из опыта знаю, что вводят по очереди, одну камеру, другую и.....)
    Опять же, видел, как торопясь пытались запустить несколько камер в работу. Менялась тепловая нагрузка, КМ выходил за рамки экслуатационных режимов(шёл на залив).
    Так же наблюдал ситуацию когда, ПКМ при выходе из строя узла регулирования производительности работая ни в 100% ,а 66% от заявленных. Работал не в своём диапазоне, и шёл на залив.
    Для меня выражение "КМ не справляется" означает, что у него мала производительность, и давление всаса больше необходимого. Соответственно и в камере температура будет выше необходимой.
    А залив, это полный перегрев менее 3 К. А, если трв настроены верно, то и залива не будет, даже если компрессор не справляется.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так я уже давно только этой гимнастикой и занимаюсь, а то мозги засыхать стали.
    Такая же ситуация..., уже сомневаться начал что серьезное оборудование потяну, возрастное...

  13. #13
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Мы тут гадаем, а ТС подкинул "гимнастику для ума" и помалкивает.
    Уже крутит...

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Для меня выражение "КМ не справляется" означает, что у него мала производительность, и давление всаса больше необходимого. Соответственно и в камере температура будет выше необходимой.
    А залив, это полный перегрев менее 3 К. А, если трв настроены верно, то и залива не будет, даже если компрессор не справляется.
    Михаил, я понимаю о чем Вы написали.
    Есть, герметичные, полугерметчные...
    Некоторые поднимают панику, если начинают обмерзать крышки электродвигателей. Все ,,залив,,.
    Поэтому, для меня данный пост, ни о чем. Есть, же золотое правило. ,,Заку веры нет ,,

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •