Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Дайкин, выбивает автомат вводной силовой

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Дайкин, выбивает автомат вводной силовой

    Плата RSX.8/10K7, что обозначает на схеме SD( вход предохранительных устройств), на плате как найти SD

  2. #2

  3. #3
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Не там ищете.
    Звоните горшок на корпус. А вместе с ним - и IPM.

  4. #4

    По умолчанию

    Короткое замыкание в плате, Откинул вентиляторы, компрессора, всё что подходит к плате, осталась цепь управления реле K1R, K2R, K3R, K4R и это неизвестное SD,

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    Короткое замыкание в плате, Откинул вентиляторы, компрессора, всё что подходит к плате, осталась цепь управления реле K1R, K2R, K3R, K4R и это неизвестное SD,
    Плата на столе лежит одна одинёшенька или всё-таки в наружке стоит?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Плата на столе лежит одна одинёшенька или всё-таки в наружке стоит?
    Screenshot_2021-08-24-22-22-06-883_photography.photo.gallery_1.jpgплата стоит в наружке подключена, синим отмечено где замыкание, от платы все откинул, остался под подозрением блок SD что это, к нему подходит фаза и ноль и реле KR1 - KR4, отключаю тепловой протектор и КЗ пропадает, компрессора тоже откинул, вентиляторы тоже откинул, оставил от них только тепловой расцепитель

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    2021-08-25_180355.jpg красным отмечено участок где коротит, зеленым что откинул от платы, разрываю цепь Q2M или Q1M короткое пропадает, автомат и УЗО включается все работает, предохранитель почему то не отрабатывает F1U, что такое SD на схеме?????

  9. #9
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Понятно, что нихрена не понятно. Вы бы хоть потрудились нормально схему сфотать. А потом внятно объяснить, что куда и откуда отключали...

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Читаю тему и задумываться начал.
    А не дурак ли я?
    Вроде как предохранители должны были сгореть раньше, чем сработает АЗС.
    Чё не так?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё не так?
    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    выбивает автомат вводной силовой
    Недавно тему жевали, а автомат-то оказался УЗО, поди и тут ТС понятия подменяет? Не далее как вчера в больничке холодильник осматривали, в это время медсестры жаловались на автомат в щитке, типа выбивает, электрика надо звать, пришлось внушение сделать, чтоб спецов правильно информировали про срабатывание УЗО.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ...в больничке холодильник осматривали, в это время медсестры жаловались на автомат в щитке, типа выбивает, электрика надо звать, пришлось внушение сделать, чтоб спецов правильно информировали про срабатывание УЗО.
    плюсану!
    медицина вообще - жесть жуткая!

  13. #13
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Похоже, ТС полез руками КЗ мерить )))

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •