Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Дайкин, выбивает автомат вводной силовой

  1. #1

    По умолчанию Дайкин, выбивает автомат вводной силовой

    Плата RSX.8/10K7, что обозначает на схеме SD( вход предохранительных устройств), на плате как найти SD

  2. #2

  3. #3
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Не там ищете.
    Звоните горшок на корпус. А вместе с ним - и IPM.

  4. #4

    По умолчанию

    Короткое замыкание в плате, Откинул вентиляторы, компрессора, всё что подходит к плате, осталась цепь управления реле K1R, K2R, K3R, K4R и это неизвестное SD,

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    Короткое замыкание в плате, Откинул вентиляторы, компрессора, всё что подходит к плате, осталась цепь управления реле K1R, K2R, K3R, K4R и это неизвестное SD,
    Плата на столе лежит одна одинёшенька или всё-таки в наружке стоит?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Плата на столе лежит одна одинёшенька или всё-таки в наружке стоит?
    Screenshot_2021-08-24-22-22-06-883_photography.photo.gallery_1.jpgплата стоит в наружке подключена, синим отмечено где замыкание, от платы все откинул, остался под подозрением блок SD что это, к нему подходит фаза и ноль и реле KR1 - KR4, отключаю тепловой протектор и КЗ пропадает, компрессора тоже откинул, вентиляторы тоже откинул, оставил от них только тепловой расцепитель

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Понятно, что нихрена не понятно. Вы бы хоть потрудились нормально схему сфотать. А потом внятно объяснить, что куда и откуда отключали...

  8. #8

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Читаю тему и задумываться начал.
    А не дурак ли я?
    Вроде как предохранители должны были сгореть раньше, чем сработает АЗС.
    Чё не так?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё не так?
    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    выбивает автомат вводной силовой
    Недавно тему жевали, а автомат-то оказался УЗО, поди и тут ТС понятия подменяет? Не далее как вчера в больничке холодильник осматривали, в это время медсестры жаловались на автомат в щитке, типа выбивает, электрика надо звать, пришлось внушение сделать, чтоб спецов правильно информировали про срабатывание УЗО.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    2021-08-25_180355.jpg красным отмечено участок где коротит, зеленым что откинул от платы, разрываю цепь Q2M или Q1M короткое пропадает, автомат и УЗО включается все работает, предохранитель почему то не отрабатывает F1U, что такое SD на схеме?????

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    что такое SD на схеме?????
    это несколько радиодеталей, формирующие SD блок, возможно он находится с обратной стороны этого модуля.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    pbd2013, Вы уж как-нибудь для себя разберитесь:
    1) коротит ли схема и вырубает силовой автомат или
    2) срабатывает УстройствоЗащитногоОтключения.
    Это разные вещи. От слова СОВСЕМ.
    И, если Вы отключаете термовыключатели Q1M, Q2M и при этом перестает срабатывать УЗО, то и разбирайтесь с ними.
    Последний раз редактировалось SSA; 26.08.2021 в 09:51.

  14. #14
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pbd2013 Посмотреть сообщение
    2021-08-25_180355.jpg красным отмечено участок где коротит, зеленым что откинул от платы, разрываю цепь Q2M или Q1M короткое пропадает, автомат и УЗО включается все работает, предохранитель почему то не отрабатывает F1U, что такое SD на схеме?????
    Это условный блок, такой же, как и PRC, например. Примитивно: гасящий резистор, оптопара.
    Ну, неужели так сложно разобраться в трёх проводочках? Зачем Вы лезете в плату, если по Вашим же словам к.з. живёт в периферийных устройствах???

    2021-08-26_093451.jpg

  15. #15
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Зачем Вы лезете в плату, если по Вашим же словам к.з. живёт в периферийных устройствах???
    Хотя, признаю: логика в этом есть. Отключая любое защитное устройство (теплухи пропеллеров и горшка, РНД, РВД) в последовательной цепи от фазы L1 до детектора SD мы разрываем цепь подачи фазы.
    Так что, снимайте плату и смотрите, где живёт КоЗявка на пути фазы от защитных устройств.

    НО! Остаётся ещё контактор К1М (разъём X2A на плате INV), который подаёт питание на инвертор!
    Лично мне кажется, что при его включении убитая вхлам плата инвертора валит автомат и УЗО. Ибо я не представляю, что в цепи детектора (резистор, оптопара) может коротить.

  16. #16
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Похоже, ТС полез руками КЗ мерить )))

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ...в больничке холодильник осматривали, в это время медсестры жаловались на автомат в щитке, типа выбивает, электрика надо звать, пришлось внушение сделать, чтоб спецов правильно информировали про срабатывание УЗО.
    плюсану!
    медицина вообще - жесть жуткая!

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •