Кондиционер LG dual inverter. проблема в том, что используют его только на тепло но при этом при температуре ниже 5-7 градусов выключается (типа входит в режим разморозки)потом может включиться но при этом в приложении дает ошибку первую термодатчик и сразу вторую привышение по току, документации не нашел на него, датчики на наружке проверил на сопротивление вроде все гут,греешь меняется сопротивление плавно, фреон залил по весам r32.кто монтировал петлю сделали так как через стену монтаж, при температуре выше 7-10 градусов работает в тепло идеально и без ошибок. у меня подозрения на датчик наружного блока либо по воздуху либо по трубному либо в алгоритме прошивки,2 ошибка после неисправности датчика превышение по току, может кто сталкивался с таким ? помогите советом куда рыть, какие датчики используются не знаю либо 5к или 50к я хз знаю нет документации.