Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Кондиционер LG PC12SQ (инвертор) , не выходит на полную мощность ....

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Это как простите?
    Массовый перенос фреона в контуре одинаковый, а обьемный - разный.
    Как горная река на равнине.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Если уменьшить скорость вента ВБ, то давление/температура как раз снижается
    Было дело с MHI.
    Клиент говорит- слабо дует.
    После замены вентилятора и платы не полегчало.
    Пришлось добавить фреон.

  3. #23

    По умолчанию

    Господа, здравствуйте! Столкнулся с такими же симптомами, как описано в шапке. Зарегался специально чтоб это написать. От установки прошёл год. Причина оказалась достаточно простой - пыль на беличьем колесе. Сам был в шоке, и сначала не поверил что так может быть, ибо воздух проходил хорошо. Но стоило его достать и помыть - тут же компрессор разогнался, потребление выросло до положенных 1 кВт при охлаждении на 18 градусов. Помогли знакомые господа-профессионалы. Проверили давление хладагента - в норме. Сказали что часто даже монтажники не обращают внимание на колесо и просто заправляют систему дополнительно, что не есть хорошо.

  4. #24

    По умолчанию

    поп поводу инвертора согласен -)