Тема: Недоступные наружные блоки в кондиционерах.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию Недоступные наружные блоки в кондиционерах.

    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся к оплате альп. работы дополнительно.
    ME SUZ-KA35V2




  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Таких случаев много.

    Нужен опытный альпинист, чтоб не свалился с высоты, знакомый с холодилкой и электрикой.
    Чтобы исключить разговор слепого с глухим:
    когда альпинист видит стрелку манометра, а сказать, какое давление, не может.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    И где ты этот список вывешивать будешь, чтоб клиенты с ним ознакомились? В Москве или в Мухосранске?
    "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"(R)

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И где ты этот список вывешивать будешь, чтоб клиенты с ним ознакомились? В Москве или в Мухосранске?
    "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"(R)
    Там, где кондиционеры соответствующие работают.
    Яндекс выведет буждающих в сети на путь истинный.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ты реально считаешь, что заказчики реально будут искать инфу по своим сплитам?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты реально считаешь, что заказчики реально будут искать инфу по своим сплитам?
    Сейчас у всех смартфоны, все попали в сеть ИИ. Мне заявки приносят с видеороликком, бывает , и с ютубом, подсказывают, что и как чинить.
    Интересно, когда в качестве аргумента, клиент показывает мои записки на форумах, оставленные 5-7 лет назад.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ты реально считаешь, что заказчики реально будут искать инфу по своим сплитам?
    заказчики будут или не будут смотреть список - неважно.

    Главное, что сервисник, получивший заказ с моделью и кодом ошибки самодиагностики, будет готов к альп работам и клиента подготовит к необходимости доп. расходов.

    Клиент оплачивает диагностику,
    если сервисник локализовал неисправность НБ:
    1 - компрессор,
    2 - плата инвертора,
    3 - 4wv,
    4 - термодатчик,
    5 - вентилятор,
    6 - гидравлика (фреон).

    Вращение инверторного компрессора или инверторного вентилятора с помощью диагностического частотника клиент оплачивает, но со скрипом. Проверено несколько раз - неблагодарное занятие.
    Т.к. кол-во диагностического оборудования увеличивается, а работоспособность кондиционера не восстановлена.

    было много раз, когда монтажники впендюривают наружный блок на балконе вплотную к потолку. снять верхнюю крышку в этом случае нет возможности, соответственно, открыть наружный блок без его демонтажа не получается.
    Простейшая операция превращается в длительную, дорогую процедуру.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сейчас у всех смартфоны, все попали в сеть ИИ. Мне заявки приносят с видеороликом, бывает , и с ютубом, подсказывают, что и как чинить.
    Типичная заявка в Москве (по Mitsubishi Electric - то же самое):
    https://holodforum.ru/showthread.php...326#post645326

    В заявке не хватает фото показаний шумомера рядом с внутренним блоком, выполненного со смартфона или профессионального прибора, взятого на прокат.

    Обычно, такая заявка сопровождается тирадой по тф:
    -- Как ужасно пищит блок питания и вентилятор чиркает, шоркает, тукает на малой скорости через 1-2 часа после включения!
    -- И фреон сильно шумит, послушайте!
    Спать в таком шуме невозможно.
    В инструкции заявлено - 16ДБ!
    Будьте любезны обеспечить этот параметр или замените кондиционер.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"
    какой глубокий смысл в этой фразе,
    сразу появилось желание найти выход из тупика.
    нет возможности доступа к компрессору и демонтажа платы - и не надо!

    из практики.
    за 15 лет - не было ни одного компрессора с обугленными штырями и плохим контактом с проводом к плате инвертора.
    плохой контакт в мамке возникает при рассоединении провода,
    если нб не был в ремонте, контакт будет нормальный в 99%.

    вывод:
    плату для диагностики компрессора и ipm снимать не надо.
    достаточно посмотреть на напряжение на токомерном резисторе ipm.

    Хорошо,что попалась тема и подробный даташит PS219C5-AS.
    Cостоялась виртуальная диагностика диагностика и ремонт
    с помощью ютуба.
    https://holodforum.ru/showthread.php...360#post645360

    В принципе, все IPM модули одинаковы:


  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Инструкция из даташита PS219C5-AS:



    Алгоритм диагностики:
    0 - Прозвонка IPM.
    1 - Измерение осцилки на токомерном резисторе.
    2 - При пробитой IPM, выкусить кз, крутить компрессор частотником.
    3 - При заклиненном компрессоре и пробитой IPM замена внешнего блока.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Диагностика компрессора по времени появления ошибки
    на примере мануала ME MUZ-GE35VA-E1:


  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Дополнение к инструкции:

    Что скажете, уважаемый SSA - ?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Клин компрессора всегда (ну, почти) тянет за собой IGBT.
    Поэтому, особого смысла нет иканомить на IGBT при замене инверторного компрессора.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 - При заклиненном компрессоре и пробитой IPM замена внешнего блока.
    Не сильно круто, например, для мультизоны?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не сильно круто, например, для мультизоны?
    На соседнем форуме такой случай описан 6 лет назад.
    Кондиционер в серверной, безостановочно до сих пор работает.

    Был вариант на замену блока в сборе.
    Но решили попытаться толкануть компрессор, на удачу.
    Шепну по секрету:
    Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R.
    Аналог инверторного модуля PM50CSE060 (PCB505AD42)

    - поисковик выведет.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Клин компрессора всегда (ну, почти) тянет за собой IGBT.
    Поэтому, особого смысла нет иканомить на IGBT при замене инверторного компрессора.
    Не надо все в кучу валить - инверторы DAIKIN, ME, MHI, FGL в принципе одинаковые, но есть важные нюансы в построении схемы.
    В бытовом сплите замена комплекта компрессора и платы инвертора не целесообразна, цена вместе с работой, почти такая же, как новый НБ.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    В бытовом старт-стопе замена компрессора тоже не целесообразна.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В бытовом старт-стопе замена компрессора тоже не целесообразна.
    Верно, если доступ к НБ с альпинистом или подъемником или ехать за 3/9 земель. Накладные расходы больше НБ.
    Промыл трассу жидкарем, новый блок поставил и спи спокойно.

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    FBT, а, быть может, тебе отдельную группу создать "Большие города"?

    Ты из Moscow в Россию давно выбирался?

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся к оплате альп. работы дополнительно.
    ME SUZ-KA35V2
    Недавно попал на Panasonic CU-E7 GKD
    и Electrolux
    Тоже не смог снять плату НБ.
    Ждем альпа с двойной оплатой демонтаж/монтаж платы НБ.