    У меня УЗО нет, но на входе стоит устройство подавления импульсных помех.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня УЗО нет, но на входе стоит устройство подавления импульсных помех.
    Я считаю это лучший вариант, чтоб не было таких повреждений плат, как представленных на фото. Главная задача УЗО - это предотвратить попадание людей под напряжение и уменьшить вероятность пожара при к.з.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ неправильный.
    Проверено у себя дома в течение 15 лет и наблюдения за пострадавшими от перенапряжения клиентами.
    Если в домашней сети есть импульсные БП, а они есть везде, то УЗО 0.03А спасает от перенапряжения за счет суммарной емкости уравнивающих конденсаторов в домашней эл сети.

    Поэтому при установке FGL AOG54UJAMR, при ложном срабатывании УЗО, я рекомендовал ставить УЗО 0.1А.
    Покажи на схеме, как спасает узо. Пока только видны фото с черной сажей, если бы работало узо, то не было бы даже черного пятнышка.

  4. #64
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся...]
    Очередная головоломка - как вынуть плату из НБ.
    Не за окном, а притулен вплотную к потолку.

    Как разобрать этот блок,
    если верхняя крышка не снимается:

    IMG_20230708_182146.jpg

    IMG_20230708_182423.jpg

    Шпильки или кронштейн - результат одинаковый, уровень до потолка должен быть не менее 50 см.
    Нарушение инструкции по монтажу кондиционера:

    IMG_20230708_164421.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816

    Теперь к диагностике добавился демонтаж/монтаж НБ+ фреон+вакуум.

  5. #65
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Подсказываю хау-ноу.
    Ослабляешь болты крепления уголков к стене. Появляется зазор. Снимаешь верхнюю крышку, а затем переднюю панель.
    Но твой вариант с демонтажем мне нравится больше. Заказчик все равно платит. И это ему в отместку, что не контролировал работы по монтажу.
    У! Да это еще и мультик...

  6. #66
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Подсказываю хау-ноу.
    Ослабляешь болты крепления уголков к стене. Появляется зазор...
    Мне запомнилась фраза Опытного монтажника, когда 2 кронштейна НБ еле держались на одном болте, а 3 еле держались, он сказал: "Сойдет и так, никто не узнает. А кто сломает - тот виноват."

    Был другой случай.
    Монтажник стал на НБ и кронштейн вывалился из стены. На его месте должен был быть я.
    Просто чудо, что это не от меня дюбель из стены вывалился, а от монтажника, который этот дюбель на соплях закрутил.

    Над дверью до нижнего края кронштейна около 60 см.
    Т.е ниже потолка можно было опустить на 20 см легко.
    Монтажники подложили сюрприз заказчику, понадеявшемуся на опытных монтажников, не заглядывавших в инструкцию.

  7. #67
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Очередная головоломка - как вынуть плату из НБ.
    Не за окном, а притулен вплотную к потолку.

    Как разобрать этот блок,
    если верхняя крышка не снимается:

    IMG_20230708_182146.jpg

    IMG_20230708_182423.jpg

    Шпильки или кронштейн - результат одинаковый, уровень до потолка должен быть не менее 50 см.
    Нарушение инструкции по монтажу кондиционера:

    IMG_20230708_164421.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816

    Теперь к диагностике добавился демонтаж/монтаж НБ+ фреон+вакуум.
    Отфутболен очередной MXZ-2D53VA, притуленный в притык к потолку на балконе.

    IMG_20230809_161058.jpg

    Уважаемые монтажники, подскажите, как открутить указанный винтик, если рука туда не пролазит, до потолка 2 см.

    IMG_20230809_162719.jpg

    Уважаемые клиенты, следите за монтажниками.
    Они не любят заглядывать в инструкцию.
    После этого у Вас появятся доп расходы.

  8. #68
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    заказчики будут или не будут смотреть список - неважно.
    Главное, что сервисник, получивший заказ с моделью и кодом ошибки самодиагностики, будет готов к альп работам и клиента подготовит к необходимости доп. расходов...
    FGL ASHA-07LCC для снятия платы инвертора для диагностики пришлось разломать арматуру обрамления платы на 6...7 кусков.

    IMG_20230902_174156.jpg

    Простейшее ТО НБ и ВБ,
    выполненное под напряжением 220V,
    привело к отсутствию связи и четырем подходам, сьевшим прибыль и драгоценное время.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166

    Это типичная история, из окна в FGL плата из НБ не вынимается, арматура выламывается.
    От мультов приносили платы с выломаной арматурой.
    Я подумал - варвары.
    Теперь сам посмотрел - демонтаж платы из окна не предусмотрен. Под платой есть светодиод самодиагностики, его из окна не видно.

    Вывод:
    Для диагностики платы по инструкции (мигания надо увидеть)
    необходим демонтаж НБ.

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Опять иканомишь деньги заказчика?

  10. #70
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Уважаемые клиенты, следите за монтажниками.
    Они не любят заглядывать в инструкцию.
    После этого у Вас появятся доп расходы.
    А может и пожар случится при наращивании силового провода соединением WAGO или скруткой.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39171

    Сюрприз вскрывается не сразу, может через год, а может и через 5 лет, как повезет.

  11. #71
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Опять иканомишь деньги заказчика?
    Клиентам глаза открываю.

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А может и пожар случится при наращивании силового провода соединением WAGO или скруткой.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39171

    Сюрприз вскрывается не сразу, может через год, а может и через 5 лет, как повезет.
    Дело было не в бабине, р......й сидел в кабине.
    Не надо катить бочку на wago, поройся в своих дневниках, писал уже на эту тему.

  13. #73
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Дело было не в бабине, р......й сидел в кабине.
    Не надо катить бочку на wago, поройся в своих дневниках, писал уже на эту тему.
    В инструкции сказано - наращивание силового провода запрещено.

    Все типы соединений силового кабеля - под ответственность монтажника.

    Сразу экономия на кусках провода от предшествующих монтажей отпадает.

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сразу экономия на кусках провода от предшествующих монтажей отпадает.
    лайфхак бомжовый

  15. #75
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    лайфхак бомжовый
    Иногда хозяева планируют так, а потом передумывают, а провод уже короткий.

    В этом случае с хозяина расписку брать, что согласен на нарушение инструкции и на возможный пожар на месте соединения.

  16. #76

    По умолчанию

    Есть куча прибамбасов для соединения проводов без потерь,так что думаю при нехватке пол метра провода менять всю магистраль нонсенс

  17. #77
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Есть куча прибамбасов для соединения проводов без потерь,так что думаю при нехватке пол метра провода менять всю магистраль нонсенс
    Например...
    Как ТЫ делаешь?
    Твоя рекомендация будет сохранена на 10 лет.
    На всех форумах, если разрешаешь использовать твое ноу хау.

    Ждем, с нетерпением.

  18. #78

    По умолчанию

    Куча вариантов ,например пайка,соединение через планку,болтовое соединение и тд Все зависит от мощности и сечения

  19. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Иногда хозяева планируют так, а потом передумывают, а провод уже короткий.

    В этом случае с хозяина расписку брать, что согласен на нарушение инструкции и на возможный пожар на месте соединения.
    А может лучше изучить электромонтажные работы, ПУЭ. А уж потом браться за выполнение работы.
    А твоя расписка, пустая ничего не значащая бумажка. Он, что под дулом автомата тебя заставлял делать.
    За свою работу ты отвечаешь.
    Учебу хоть проходил, удостоверение имеешь?

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    твое ноу хау.
    Придумал не я ,этому меня учили в своё время У тебя к дому или квартире я думаю провод не прямо с подстанции притащили так в чем проблема если всё сделано по уму

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •