Показано с 1 по 3 из 3

Тема: плта HEC-09 ПРОБЛЕМА

  1. #1

    Вопрос плта HEC-09 ПРОБЛЕМА

    hec-09hnb03/r2ПРОБЛЕМКА РАБОТАЕТ ДВЕ МИНУТЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НАРУЖНЫЙ БЛОК, ДАТЧИКИ ИСПРАВНЫ, СТАВИЛ С РАБЧЕГО СПЛИТА

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    1. Включенный капслок - неуважение к форуму.
    2 Кроме датчиков температуры,обычно, проверяют и давления. Странно, что за 10 лет в теме Вы об этом не знаете.

  3. #3

    По умолчанию

    Давление в норме. 410 газ 8,5 бар, Плата лежит на столе, ведёт себя так же как и в блоке. Работает ровно 120 секунд, засекал по секундомеру.