Местный
-
Местный
Складывается впечатление, что
MDV специально усложняет диагностику и ремонт VRV cистемы,
использует в питании платы управления:
3 силовых трансформатора и внешний источник питания от инвертора.
У других брендов такого кол-ва блоков питания
для одной платы управления не встречалось.
-
Местный
При диагностике на столе в шине +5V в питании проца 37557 и цифрового индикатора есть DC U=+2.2V.
Это напряжение приходит от КРЕН +5V (IC8).
Эксперимент:
Напряжение +5V подано через CN35.
-
Местный
Это же напряжение идет на питание термодатчиков и трансдюссера.
-
Местный