Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Carel PCO2 ищу софт на чиллер

  1. #1

    По умолчанию Carel PCO2 ищу софт на чиллер

    Приветствую всех!

    Вышел из строя контроллер по управлению чиллера, нашел аналогичный контроллер, но вот ПО нестандартное. Пробовал писал производителю чиллера ответа так и не поступило.

    Чиллер Airwell SLH2202 (вроде еще есть похожий - Wesper)

    Софт
    CWFLICIECH0A
    ver. 1.816 16/11/2004

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А что конкретно вышло из строя? Может, проще отремонтировать?

  3. #3

    По умолчанию

    На дисплее выдает NO LINK
    Дисплей и провод проверены.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Адресация нормальная?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Адресация нормальная?
    Нажимаю вверх+вниз+enter, пишет Адрес терминала:15 и все дальше ничего поменять не дает

    Но, пару раз включался но временно, когда субмодуль снимал феном видимо прогрел и тогда заработал, но после следующего включения уже не работал

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fanstainer Посмотреть сообщение
    На дисплее выдает NO LINK
    Дисплей и провод проверены.
    Как?

  7. #7

    По умолчанию

    Подкидывал на другой чиллер

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fanstainer Посмотреть сообщение
    Нажимаю вверх+вниз+enter, пишет Адрес терминала:15 и все дальше ничего поменять не дает
    Но, пару раз включался но временно, когда субмодуль снимал феном видимо прогрел и тогда заработал, но после следующего включения уже не работал
    ИМХО, все-же связь между PGD и pCO есть, но какой-то сбой в программе. Надо попробовать перепрошить. Тем более, если рядом такой же чиллер.
    Последний раз редактировалось SSA; 12.08.2021 в 10:57.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fanstainer Посмотреть сообщение
    Вышел из строя контроллер по управлению чиллера, нашел аналогичный контроллер, но вот ПО нестандартное. Пробовал писал производителю чиллера ответа так и не поступило.
    А что может ответить производитель, если рСО2 сняты с производства. Причем, очень давно.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, все-же связь между PGD и pCO есть, но какой-то сбой в программе. Надо попробовать перепрошить. Тем более, если рядом такой же чиллер.
    1- Посмотреть осциллом на исправном и дохлом.
    2- Надо мышкой перелить прошивку с исправного на неисправный.
    0 - Предварительно сохранив прошивку исправного.

    Прислать фото СМД компонентов вокруг разьема связи. Макросьемка.
    Гадаю по фото, 100% результат не гарантирую, но шанс есть.

  11. #11

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Если рядом такой же,то я бы перенес с него прошивку, не извращаясь потом с конфигурацией.

  13. #13

    По умолчанию

    Чтоб перенести нужна мышь, в Красноярске не нашёл у кого можно взять её в аренду, только под заказ покупать

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fanstainer Посмотреть сообщение
    Чтоб перенести нужна мышь, в Красноярске не нашёл у кого можно взять её в аренду, только под заказ покупать
    Наивный.
    Кто ж поделится жирным куском хлеба?
    Об этот даже говорить запрещено - коммерческая тайна производителя.
    Как называется мышка и как ею пользоваться Большой секрет.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как называется мышка
    carel-pcos00aky0 купить к примеру тут

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    как ею пользоваться
    мануал

  16. #16

    По умолчанию

    И никак не переделать его? Вроде довольно распространенная модель, найти не сложно как я понимаю

    Вышел из строя контроллер по управлению чиллера, нашел аналогичный контроллер, но вот ПО нестандартное

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •