Тема: Устранение утечки на межблочном фреонопроводе.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Устранение утечки на межблочном фреонопроводе.

    коллега, опытный специалист, рассказал, как устранил утечку в трубе межблочного фреонопровода, просверленную шурупом при монтаже теплого пола.

    поиск утечки он выполнял на слух, на опрессованной магистрали,
    с помощью медицинского стетоскопа.

    после локализации места утечки на мраморном полу, было решение - выдолбить пол размером 50 см, 50 см и глубиной 50 см. для устранения утечки.

    в глубине труба оказалась просверлена шурупом, который крепил фанеру.
    коллега разрезал трубу, мини болгаркой, выгнул оба конца поврежденной трубы наружу, расширил их и запаял дополнительный кусок изогнутой трубы, т.е. выполнил две полноценные пайки трубы, вместо одной капли припоя на просверленное отверстие.

    был случай, когда в кондее fgl vrv случайно был проткнут конденсатор внешнего блока более длинным шурупом. Для устранения утечки, было достаточно одной капли припоя на вертикальном участке трубы.

    как правильно устранить просверленный прокол на верхней поверхности горизонтальной трубы магистрали - ?
    C микропорой, проеденной кислотой изнутри трубы, не путать.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ты издеваешься или прикалываешься???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    глубиной 50 см.
    не глубоко ли?

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    как правильно устранить просверленный прокол на верхней поверхности горизонтальной трубы магистрали - ?
    Если "просверленной" то можно подготовить "заплатку", залудить поверхность трубы и заплатки, и запаять. Это если КАЧЕСТВЕННО.
    Если труба "продавлена саморезом" то тут, на мой взгляд, лучше выполнить вставку трубы, хотя все зависит от места повреждения.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Если "просверленной" то можно подготовить "заплатку", залудить поверхность трубы и заплатки, и запаять. Это если КАЧЕСТВЕННО.
    elden, спасибо, понял.
    1 - Медно-фосфорным припоем залудить площадку вокруг прокола,
    2 - вырезать и залудить заплатку от трубы такого же диаметра,
    3 - наложить и припаять заплатку,
    аналогично вуланизации заплатки на шине от велосипеда.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Если труба "продавлена саморезом" то тут, на мой взгляд,
    лучше выполнить вставку трубы, хотя все зависит от места повреждения.
    Да, наверняка, диаметр трубы был сильно деформирован, вмят.
    Поэтому специалист выбрал этот вариант, более сложный, но без уменьшения сечения трубы.

  6. #6

    По умолчанию

    Медно фосфорным припоем такое забивал, главное чтобы не как серебро в дырку улетело