Тема: Летят пусковые конденсаторы

  1. #1

    По умолчанию Летят пусковые конденсаторы

    Здравствуйте. Кондиционер Zerten BL-9, года полтора назад поменяли пусковой конденсатор на 30мкф, 440v. Какой родной стоял не знаю, узнать через поддержку не удалось, т.к. хотел заменить на такой же, что с завода идет.

    С наступлением сильной жары летят конденсаторы. Последний раз поставил такой же по емкости и вольтажу как ставил мастер, но хватило его недели на 2-3. Подскажите, может конденсатор другой емкости попробовать купить или что еще может быть? Еще отмечу, что довольно часто выключают свет у нас, раз в неделю точно.

  2. #2

    По умолчанию

    качество конденсаторов - ниже плинтуса.. к сожалению

  3. #3
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Конденсаторы летят везде . И причины, кроме плохого качества , это и напряжение нестабильное ,и высокая температура наружного воздуха .

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... вопрос - в каком корпусе конденсаторы (металл или пластик ) ?

  5. #5

    По умолчанию

    Металл

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dandig Посмотреть сообщение
    Металл
    Фотку кинь.
    Производитель кто?
    Потеря емкости или пробой с разрушением корпуса?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ёмкость конденсатора надо смотреть по маркировке компрессора.
    Бывает, на нем написано.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ёмкость конденсатора надо смотреть по маркировке компрессора.
    Бывает, на нем написано.
    По мощности компрессора смотреть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    по мощности компрессора смотреть.
    у меня только такие данные о сплите.

    Zerten BL-9 (как понял делают на заводе TLC)
    Btu 9000
    максимальная площадь помещения 25 м²
    компрессор rechi
    хладагент r 410a
    интенсивность осушения 1.0 л/ч
    мощность при охлаждении 2640 вт
    мощность при обогреве 2780 вт
    воздушный поток внутреннего блока 7.167 м³/мин
    рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения макс. 43° с, мин. 18° с
    рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева мин. - 7° с, макс. 24° с
    потребляемая мощность при охлаждении 800 вт
    потребляемая мощность при обогреве 760 вт

  10. #10

    По умолчанию

    Похоже вот это он https://clip2net.com/s/4cW2vBn, судя по мощности и марке компрессора, который указан в инструкции, жаль модель не указали.
    Подскажите, правильно я понимаю, что конденсатор для него надо 40мкф и 370в? Нашел только на 440 вольт, подойдет?

  11. #11
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dandig Посмотреть сообщение
    подойдет
    Нет . У вас 9 000 BTU . Там стоят 25 мкф , 30 мкф

  12. #12

    По умолчанию

    Подскажите, у производителя компрессора на сайте написано 40 мкф и 370в, на это можно не смотреть?

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Летят конденсаторы - это чаще всего затяжной запуск. это в свою очередь:
    - слишком низкое напряжение
    - слишком горячий конденсатор (находится на солнечной стороне, например)
    Причем не обязательно низкое напряжение в общем и постоянно, достаточно иметь большую просадку напряжения при пуске, свыше 11 вольт.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Летят конденсаторы - это чаще всего затяжной запуск. это в свою очередь:
    - слишком низкое напряжение
    - слишком горячий конденсатор (находится на солнечной стороне, например)
    Причем не обязательно низкое напряжение в общем и постоянно, достаточно иметь большую просадку напряжения при пуске, свыше 11 вольт.
    Красиво сказал, уважаю.
    Причина - тонкие провода и плохой контакт на автомате и клеммной колодке.

    Производитель тоже важен, вот что стоит в DAIKIN:
    DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ

    Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
    Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
    Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
    Клина - мычания нет!
    Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.

    Конденсатор алюминиевый в пластиковой оболочке.
    По внешнему виду - исправный, не раздулся.

    Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
    Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.



    Потеря емкости - типичный дефект.
    Героев надо знать в лицо:



    Тоже потеря емкости.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dandig Посмотреть сообщение
    Нашел только на 440 вольт, подойдет?
    подойдёт