    По умолчанию MSZ-GE50VA-E1 / MUZ-GE50VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.

    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут синхронно и синфазно мигают оба светодиода,
    расположенные вертикально, один над другим.


    Перед аварией в режиме COOL оба светодиода светятся не мигают,
    охлаждение появляется, Т воздуха на выходе испарителя падает с +25С до +17С.
    Через 3-5 минут после старта внутреннего блока в режим охлаждения, начинают непрерывно, одновременно мигать оба светодиода:
    - вентилятор внутреннего блока останавливается, жалюзи остаются открытыми.
    - выключение /включение с ПДУ аварийное мигание светодиодов не устраняет.
    - через некоторое время аварийное мигание обоих светодиодов прекращается.
    Появляется возможность опять включить кондиционер на охлаждение.

    В режиме HEAT кондиционер работает более 15 минут нормально,
    греет Т воздуха с +25С до +40С.

    Осцилка на связи:
    Относительно уровня 20V:
    Передатчик НБ опускает ОЦ вниз до 0V.
    Передатчик ВБ поднимает ОЦ вверх до +26V.



    Синхронизация с сетью есть.




    Что неисправно?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    У тебе когда день рождения?
    Начинаю задумываться, а не подарить ли тебе манометрический коллектор.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У тебе когда день рождения?
    Начинаю задумываться, а не подарить ли тебе манометрический коллектор.
    Мне кажется дело не в нем, а в НБ или в чем то другом.

    Осцилки:

    Измерение на НБ, без межблочного провода.
    Выполнено специально для индюка, который не признает шприц FBT.
    DC = +26V.



    Измерение на НБ, без межблочного провода cо шприцом FBT.
    Видна работа передатчика уровень DC=22V просаживается до 2V.
    Это работает передатчик НБ без ВБ:



    Общение НБ и ВБ без шприца FBT:
    Относительно уровня DC=+20V, положительный импульс 6V - это ПРД ВБ.
    Относительно уровня DC=+20V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.


  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Мне кажется дело не в нем, а в НБ или в чем то другом.

    Осцилки:

    Измерение на НБ, без межблочного провода.
    Выполнено специально для индюка, который не признает шприц FBT.
    DC = +26V.



    Измерение на НБ, без межблочного провода cо шприцом FBT.
    Видна работа передатчика уровень DC=22V просаживается до 2V.
    Это работает передатчик НБ без ВБ:



    Общение НБ и ВБ без шприца FBT:
    Относительно уровня DC=+20V, положительный импульс 6V - это ПРД ВБ.
    Относительно уровня DC=+20V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.

    Общение НБ и ВБ со шприцем FBT:
    Относительно уровня DC=+18V, положительный импульс 4V - это ПРД ВБ.
    Относительно уровня DC=+18V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.



    Да, токовый пробник подсаживает линию связи на 2V,
    но позволяет мониторить обмен импульсами между НБ и ВБ.
    Красивые осцилки за потолком и на стремянке не нужны,
    достаточно определить наличие или отсутствие импульсов.

    Наводка на проводах не вносит погрешность токового пробника, в отличие от тестера. Проверено на Hi Sense - обрыв связи между НБ и BP блоком.
    1 - Тестер показывал импульсы,
    2 - шприц не светился.
    3 - Осцил показывал синусоиду наводки AC 100V ниже 0V
    с положительными пакетами от ПРД НБ U= +5V выше 0V.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Наводка на проводах не вносит погрешность в свечение токового пробника,
    в отличие от тестера.
    Проверено на Hi Sense - обрыв связи между НБ и BP блоком.
    1 - Тестер показывал положительные импульсы 0v...10V,
    2 - шприц еле-еле светился, мигал.
    3 - Осцил показывал синусоиду наводки AC 100V ниже 0V
    с положительными пакетами от ПРД НБ U= +5V выше 0V.

    Окончательный приговор плате BP был вынесен после отсутствия импульсов связи с ВБ и отсутствием реакции на оторванные термодатчики - проц должен был отмигать светодиодами код каждого оборванного термодатчика.
    Реакции самодиагностики не было и после обесточивания.

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    А мож, всё банально и просто срабатывает микрик жалюзи, который находится в левой части внутрянки?

    If horizontal vane is not installed correctly, all of the operation indicator lamps will blink.
    In this case, install the horizontal vane correctly by following the procedures

    Там на плате мозга есть разъём CN1R1, к которому подключен концевичок Interlock Switch (FAN).

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    А мож, всё банально и просто срабатывает микрик жалюзи, который находится в левой части внутрянки?

    If horizontal vane is not installed correctly, all of the operation indicator lamps will blink.
    In this case, install the horizontal vane correctly by following the procedures

    Там на плате мозга есть разъём CN1R1, к которому подключен концевичок Interlock Switch (FAN).
    R666A, поздравляю за правильный ответ!
    Возьми с полки пирожок.

    Эту детскую загадку с кучей подсказок,
    форум не мог разгадать в течение года.

    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Продолжайте наблюдение.
    Докладывайте центру каждые три часа.
    С нетерпением ждем следующего доклада.
    Центр.
    https://holodforum.ru/showthread.php...BE%D0%B4%D0%B0.

  8. #8
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R666A, поздравляю за правильный ответ!
    Возьми с полки пирожок.

    Эту детскую загадку с кучей подсказок,
    форум не мог разгадать в течение года.



    https://holodforum.ru/showthread.php...BE%D0%B4%D0%B0.
    1.) Читайте мануалы, дети мои.
    2.) Так это была викторина, а не проблема? Тогда я требую мой пирожок! Можно выдать его мне в соседней ветке про датчик Холла

    А если ещё и применить логику даже вне HVAC, то как на холод связи нет, а на тепло есть?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    1.) Читайте мануалы, дети мои.
    И не только оглавление и таблицу с кодами.
    На следующей странице тоже важная информация, которую не читают.
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    2.) Так это была викторина, а не проблема? Тогда я требую мой пирожок! Можно выдать его мне в соседней ветке про датчик Холла
    А если ещё и применить логику даже вне HVAC, то как на холод связи нет, а на тепло есть?
    У SSA было 4 попытки разгадать загадку - не угадал.

    Зато SSA угадал другую загадку, которую я не отгадал в прошлом году.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Масквичи, кто там поближе, надевайте FBT по рукам.
    А, лучше, по голове.
    Чтоб неисправности в сплитах искал не только в электронике, а и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ. Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

    Прошло 11 месяцев - дефект устранен
    после вакуумирования обесточенного на ходу кондея
    и его заправки по весам.
    Замена платы НБ не потребовалась.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    ...Тогда я требую мой пирожок!
    Можно выдать его мне в соседней ветке про датчик Холла
    А что если датчиком Холла ток компрессора мерять,
    контролируя интенсивность магнитного поля вокруг проводника с током - ?

    Поднести датчик к проводу компрессора, пусть помигает светодиодом,
    свидетельствуя о правильном токе компрессора.

    В этом случае токовый трансформатор не нужен,
    не надо винтик компрессора откручивать.
    Достаточно прищепку с датиком нацепить на провод.

    Уже непонятно кто-кому пирожок должен.