Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 188

Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Из за кондиционера выбивает автомат.

    Привет всем
    Имеем кондиционер торнадо приблизительно на 20btu.
    Кондиционер был снят специалистом с квартиры и до этого работал нормально. Простоял пол года и я его установил себе на завод. Работал 3 месяца нормально, последнюю неделю стал выбивать автомат. Что самое интересное не его автомат, а главный. Утром включаю, работает как обычно, спустя 4 часа примерно бац и вырубило автомат. Если сразу же поднять автомат, то опять вырубает. Жду примерно минут 15/20 и включаю, и все как обычно работает без нареканий. Может опять часа через 3/4 вырубит. Думал где то попадает вода на провода и т.д. Заменил провода между блоками, не помогло. Залез во внешний блок, доступ хороший, на крыше, видимых проводов оголённых или пригорелых нет. Что может быть ?

  2. #2

    По умолчанию

    Aklim-plus, главный автомат перегрузили, или он выработал свое, токи промерить необходимо. Временная задержка срабатываний из-за нагрева(охлаждения) "тепловухи" и возможных изменений нагрузки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Что может быть ?
    продолжайте менять всё, что видите... рано или поздно успех придёт, несомненно... но всё же лучше обратиться к помощи квалифицированных людей

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    продолжайте менять всё, что видите... рано или поздно успех придёт, несомненно... но всё же лучше обратиться к помощи квалифицированных людей
    А если их нет ? Или есть но ждать примерно неделю ? Сидеть в жаре 40гр ? Так если допустим это автомат отжил, какая проблема его заменить и не прибегать к помощи спеца ?

  5. #5

    По умолчанию

    Aklim-plus, можно попробовать "загрубить"тепловую защиту, не знаю что за автомат у тебя стоит, обычно на них есть регулировка "0,9-1,15 I", попробуй добавить, поможет если нет, то к электрику,это его профиль.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Aklim-plus, можно попробовать "загрубить"тепловую защиту, не знаю что за автомат у тебя стоит, обычно на них есть регулировка "0,9-1,15 I", попробуй добавить, поможет если нет, то к электрику,это его профиль.
    Спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    Замерял токи. 10 ампер.

  8. #8

    По умолчанию

    Может перезаправить по весам с вакуумом ? Может он перезаправлен ? Это же может влиять на ток.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Может перезаправить по весам с вакуумом ? Может он перезаправлен ? Это же может влиять на ток.
    Если кондей работает все эти годы без ТО - что даст перезаправка "по науке"?
    Имхо - начала ТО, и только потом замеряем токи на самом аппарате, сравниваем их со значениями по шильдику, и сравниваем фактические токи на главном автомате с током кондея. Если с этим все нормально, тогда уж как вариант - перезаправка.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ты б хоть номиналы тока автоматов написал.

    а так да - автоматы лет через 5 можно и поменять уже. сами контакты внутри обрастают и греют тепловуху.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Может он перезаправлен ? Это же может влиять на ток.
    Может , но не через 4 часа работы кондиционера, скорее всего проблема в электрике.

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Если сразу же поднять автомат, то опять вырубает. Жду примерно минут 15/20 и включаю, и все как обычно работает без нареканий. Может опять часа через 3/4 вырубит.
    в какой-то автомате провод не затянут .

  12. #12

    По умолчанию

    Вообщем. Автомат на кондиционер 16. Главный автомат на 63.
    Переставил этот кондиционер на другой автомат. Тоже самое. Что заметил. После того как вырубается кондёр пробую на ощуп температуру автомата, а он теплый. Градусов 40. Все автоматы обычной комнатной температуры, а этот горячий. И до этого на котором раньше работал тоже был теплым. В чем проблема может быть ?

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Вообщем. Автомат на кондиционер 16. Главный автомат на 63.
    Переставил этот кондиционер на другой автомат. Тоже самое. Что заметил. После того как вырубается кондёр пробую на ощуп температуру автомата, а он теплый. Градусов 40. Все автоматы обычной комнатной температуры, а этот горячий. И до этого на котором раньше работал тоже был теплым. В чем проблема может быть ?
    Сменить конденсатор, а потом - компрессор.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сменить конденсатор, а потом - компрессор.
    1 стр.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сменить конденсатор, а потом - компрессор.
    Причина - кислое масло.



    Мегометра нет, уже всем понятно.
    Предлагаю пробник 600V - что показывает?

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Так какой ток жрет кандей? Клещами измерял?

  17. #17

    По умолчанию

    Вот раздул тему, раз срабатывает главный автомат на 63 А, мереешь ток. Автомат должен выдерживать ток 71 А в течении часа. При меньшем токе не должен срабатывать.
    Если есть подозрения на случайный всплеск тока от кондиционера, вместо него подключи аналогичную по току нагрузку.

  18. #18

    По умолчанию

    10 ампер

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    пардон...,влезу .У меня похожая ситуация..,с вот таким Haier HSU24HPL03/R3(IN). Аппарат новый. Сгонял за 200 км,установил его,запустил,минут 40 работал,всё нормально.Сдал.уехал.. На следующий день звонок,кондёр вышибает автомат,...автомат оказался на 16А,приехал электрик заменил автомат на 25А,как по мануалу. Вроде заработал,проработал неделю..,опять автомат вырубил.
    И ещё,есть у этой новой модели хаер,такая "особенность",..как мне сказал клиент,он при выключенном пульте,начинает сам что-то переключать в наружнем блоке,причем время после выключения пульта,когда в наружнем блоке что-то заработает, может быть любое,может наружный блок заработать через час ,а может через 5 или 10 часов,после выключения. Клиент когда услышал,что блок сам заработал...,удивился,а потом вспомнил,когда конц. покупал в магазине,продавщицы между собой говорили,что этот кондер может сам собой,работать.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот раздул тему, раз срабатывает главный автомат на 63 А, мереешь ток. Автомат должен выдерживать ток 71 А в течении часа. При меньшем токе не должен срабатывать.
    Если есть подозрения на случайный всплеск тока от кондиционера, вместо него подключи аналогичную по току нагрузку.
    Нагрузки нет такой большой на главный автомат. Примерно 30ампер. И если кондиционер не работает, то никогда не вырубает.
    Даже если я включу одну лампочку и этот кондиционер, то часа через 4 вырубится главный автомат и тот автомат на котором висит кондиционер будет теплым

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •