Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 188

Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос.
    В, С, D очень разные по тугодумию.
    Но, только для мгновенной отсечки, по тепловой одинаковые. Хотя у тебя может быть среднее между К.З. и тепловой перегрузкой.
    Даже, если тип В, то для автомата 63 А, нужно 180 А.

  2. #62
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    Регистрация
    31.08.2013
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    А какая маркировка у «главного» автомата, помимо номинала тока?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос.
    В, С, D очень разные по тугодумию.
    Вопрос был с подковыркой. Может это не простой автомат, а дифавтомат, или ещё более навороченный(защита от перекоса фаз и т.п.). Поэтому и спросил, дабы не обидеть автора

  3. #63

    По умолчанию



    Думаю тему можно дальше не обсуждать.
    Полез разбирать все что мешает чтоб подобраться качественно к компрессору и в самом труднодоступном месте увидел это. Который отвечает за вентилятор. Думаю он немного устал. Заменил на 30мкф. Так как был в наличии. Посмотрим. Но думаю что 99.9. проблема решена

  4. #64
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Посмотрим. Но думаю что 99.9. проблема решена
    Вот и нашлась "тайная норка суслика"... Кто ищет тот всегда найдёт

  5. #65

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    Вопрос был с подковыркой. Может это не простой автомат, а дифавтомат, или ещё более навороченный(защита от перекоса фаз и т.п.). Поэтому и спросил, дабы не обидеть автора
    Лучше фото.
    А, то один раз не обратил внимание, что у дифавтомата ещё и отсечка по максимальному напряжению.

  7. #67
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение


    Думаю тему можно дальше не обсуждать.
    Полез разбирать все что мешает чтоб подобраться качественно к компрессору и в самом труднодоступном месте увидел это. Который отвечает за вентилятор. Думаю он немного устал. Заменил на 30мкф. Так как был в наличии. Посмотрим. Но думаю что 99.9. проблема решена
    Интересно, как вентилятор вращался при этом?
    Из практики:
    30 мкФ на конденсаторе Не бывает.
    Этот кондер с компрессора - типичная история.

  8. #68
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сменить конденсатор, а потом - компрессор.
    1 стр.

  9. #69

    По умолчанию

    Значит опять вырубило. Вообщем ничего не поменялось

  10. #70

    По умолчанию


    Не оч хорошего качества. Это главный.

  11. #71

  12. #72

    По умолчанию


    Маркировка компрессора. То что сверху увидел. Это оно ? Или ещё искать маркировки ?

  13. #73
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Не оч хорошего качества. Это главный.
    Тогда УЗО сие подлежит замене, вероятно: тут его характеристики, читай думай https://molter.ru/catalog/product/17424/ может кондиционер и не причём. Эксперименты, правда, накладны. Но 50 долларов, деньги или нет, тебе решать. И проводку в доме на предмет изоляции и утечек на землю тоже нужно проверить.
    Последний раз редактировалось Charli; 09.08.2021 в 13:55.

  14. #74

    По умолчанию

    Это не автомат, а УЗО, номинальный ток 40 А.
    На нем написано ещё 63 А, это означает, что оно должно защищаться автоматом 63 А.
    А фото автомата на кондиционер?
    У тебя он сейчас тоже срабатывает.
    У тебя тогда один выход, на все запитанные элементы ставить дифф.автоматы, или один по очереди. Раз визуально не видно места к.з.

  15. #75

    По умолчанию

    Изначально неправильно интерпретировали сие "УЗО", потому и искали не в том направлении
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    последнюю неделю стал выбивать автомат. Что самое интересное не его автомат, а главный.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А фото автомата на кондиционер?
    У тебя он сейчас тоже срабатывает
    при таком конденсаторе не удивительно.

  16. #76
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Речь о том конденсаторе что я сегодня поменял ? На 50 микрафарат.
    Думаешь он перегревается ?
    Каталог SCI вещает, что для NN27VBAMT ёмкость 55мкФ/400В

  17. #77
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Изначально неправильно интерпретировали сие "УЗО", потому и искали не в том направлении
    при таком конденсаторе не удивительно.
    Не уверен, что мотор карлссона сможет выключить 40А автомат Разве что, на землю. Или Вы иемеете в виду, что именно УЗО отстреливает?

  18. #78

    По умолчанию

    40 А на УЗО это его номинальный ток УЗО, у него нет защиты по току. Часто путают с дифф.автоматом = автомат+УЗО.

  19. #79
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это не автомат, а УЗО, номинальный ток 40 А.
    На нем написано ещё 63 А, это означает, что оно должно защищаться автоматом 63 А.
    А фото автомата на кондиционер?
    У тебя он сейчас тоже срабатывает.
    У тебя тогда один выход, на все запитанные элементы ставить дифф.автоматы, или один по очереди. Раз визуально не видно места к.з.
    Простите, а как это при номинальном токе в 40А защитный автомат д.б. на 63А?

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Простите, а как это при номинальном токе в 40А защитный автомат д.б. на 63А?
    Тут ты прав, для УЗО выбирается автомат на ступеньку ниже или равный, т. е. лучше на 32 А. Надо будет посмотреть характеристики у АВВ.