  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    не думаю, если посмотреть какая температура указана на корпусе... ИМХО
    Не совсем понимаю. На корпусе чего ?

  2. #42
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю. На корпусе чего ?
    конденсатора

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    конденсатора
    Речь о том конденсаторе что я сегодня поменял ? На 50 микрафарат.
    Думаешь он перегревается ?

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Речь о том конденсаторе что я сегодня поменял ? На 50 микрафарат.
    Думаешь он перегревается ?
    Возможно, да... это советские конденсаторы типа КБГ (КБГМ) могли работать без значительных утечек и при 200грС, чем не могут похвастаться китайские неполярные конденсаторы (попробуй обмотай его влажной тканью, если это возможно, и посмотри изменения)...

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    (попробуй обмотай его влажной тканью, если это возможно, и посмотри изменения)...
    Ога.. а ткань окропи святой водой и посмотри изменения.. стопудово поможет

  6. #46
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Возможно, да... это советские конденсаторы типа КБГ (КБГМ) могли работать без значительных утечек и при 200грС, чем не могут похвастаться китайские неполярные конденсаторы (попробуй обмотай его влажной тканью, если это возможно, и посмотри изменения)...
    Лучше феном подуть.

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Лучше феном подуть.
    можно и феном, но суслик, мне кажется. спрятался в другой норке...

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Ога.. а ткань окропи святой водой и посмотри изменения.. стопудово поможет
    Я так и делаю... только с другими конденсаторами (автокондеев). На раз-два глючный ДД вычисляется

  9. #49
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    В магазине показал модель. Дали на 50
    50 мкф идет точно не на 20 бтю Там и пусковые токи другие .Меняйте автоматы И рабочий ток для других мощностей кондиционера . Автомат не меньше 25-30 ампер. У меня к сожалению ваша фотка шильдика не открывается

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Возможно, да... это советские конденсаторы типа КБГ (КБГМ) могли работать без значительных утечек и при 200грС, чем не могут похвастаться китайские неполярные конденсаторы (попробуй обмотай его влажной тканью, если это возможно, и посмотри изменения)...
    Спасибо. Да я его вообще могу по факту примотать к холодной трубке от компрессора.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    50 мкф идет точно не на 20 бтю Там и пусковые токи другие .Меняйте автоматы И рабочий ток для других мощностей кондиционера . Автомат не меньше 25-30 ампер. У меня к сожалению ваша фотка шильдика не открывается
    Попробую. Отпишусь.
    Автомат поменяю на 30. А конденсатор ? На 60 ?

  12. #52
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Конденсатор должен соответствовать компрессору. Возможно, ёмкость конденсатора написана на компрессоре.

  13. #53
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    Регистрация
    31.08.2013
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Ток мерял клещами возле автомата и на крыше возле компрессора. 9.5/10 ампер.
    Так какой вывод ?
    А какая маркировка у «главного» автомата, помимо номинала тока?

  14. #54
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Автомат поменяю на 30. А конденсатор ? На 60 ?
    На внутреннем блоке должна быть указана модель вашего кондиционера .Укажите ее .От этого и будем исходить , какой конденсатор нужен и автомат . Если 18000 BTU , то 50 мкф для этой мощности в пределах нормы . Если меньше мощность , то и конденсатор должен быть меньше емкостью

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    На внутреннем блоке должна быть указана модель вашего кондиционера .Укажите ее .От этого и будем исходить , какой конденсатор нужен и автомат . Если 18000 BTU , то 50 мкф для этой мощности в пределах нормы . Если меньше мощность , то и конденсатор должен быть меньше емкостью
    2300btu
    Про автомат сообщу позже

  16. #56

    По умолчанию

    вскрой клемник компрессора, может подгорели разъёмы, ну и помой сплит обязательно. Ну и ещё, как вариант, может плохо работает вентилятор наружнего блока.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    В магазине показал модель.
    Уже постов под 40, а ни какой информации.
    Только кусочек.
    Изображения Изображения

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    А какая маркировка у «главного» автомата, помимо номинала тока?
    Хороший вопрос.
    В, С, D очень разные по тугодумию.

  19. #59

  20. #60