Сплит система PANASONIC CS-XE9HKD не включается.
ПРОШУ ПОМОЩИ
Сплит система PANASONIC CS-XE9HKD (ИНВЕРТОР) 10 лет служил верой и правдой.
В течении месяца стал охлаждать плохо. Вызвал мастера, заменил фреон. Ни чего не изменилось. На внутреннем блоке ни какой информации об ошибке нет ( таймер не мигает). Проверил Check с пульта. Выдало ошибку:
F95. В режиме охлаждения сработала защита внешнего модуля от высокого давления. Проблема может возникнуть в холодильном контуре или из-за перегрева теплообменника внешнего модуля.
Продолжал работать.
Сегодня ночью выключился сам и больше не включается.
На пульт реагирует. Смена режимов происходит (во внутреннем блоке слышен слабый звук, как от эл. мотора шторок, при переключении), но при попытке включить кратковременно загорается индикатор питания и гаснет. (уходит в защиту?)
И внешний и внутренний блоки чистые.
-
Еще раз вызывайте этого мастера и еще платите деньги.
1. Нормальные мастера просто так не меняют фреон. вас просто развели.
2. Ошибка говорит о высоком давлении фреона. А это может быть банально из-за грязного теплообменника наружного блока.
А Ваш "фреонолив" мог просто и перезаправить блок.
Ну, и, еще раз проверьте коды ошибок. Наверняка появилось что-то новое.