Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Bitzer 6ge-40 раздельный пуск без звезды

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию Bitzer 6ge-40 раздельный пуск без звезды

    Имеется компрессор Bitzer c раздельным пуском (две звезды).
    Какие последствия влечет за собой работа на одной звезде?
    Если в щите автоматики не предусмотрена защита по отключению питания на компрессор, если обна из обмоток не включилась?
    Может ли кратковременная работа на одной обмотке повлечь за собой сгорание обмоток электродвигателя.
    Какое число запусков допустимо для данного двигателя?

  2. #2

    По умолчанию

    На одной обмотке он просто не запуститься, если не АЗД, то обмотка сгорит.
    У него 8 вкл в час, минимальная работа 5 мин.
    Читай инструкцию на компрессор.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Я вот про это.
    На одной обмотке он запускается и через 0,6 секунды запускается вторая обмотка.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ref; 25.07.2021 в 07:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Я вот про это.
    На одной обмотке он запускается и через 0,6 секунды запускается вторая обмотка.
    И я про это. Считаю, что лучше, когда стоят АЗД, а не тепловухи пускателей.
    Если сеть мощная можно просто поставить перемычки между обмотками и запускать по простой схеме один автомат-один пускатель.
    Изображения Изображения

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если сеть мощная можно просто поставить перемычки между обмотками и запускать по простой схеме один автомат-один пускатель.
    Остров после того как рукожопы крутили таймеры и палить моторы, стал делать просто- запуск второго контактора с допконтакта первого. Работает и сеть разгружается.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    если не АЗД
    а вот это обязательно в любом раскладе-жабокряки с одним автоматом ИЭК плачут и рвут жёппу...но потом))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )