Тема: Напольный АС Dantex RK-12PFM-R, нет запуска компрессора

Древовидный режим

  1. #1

    Вопрос Напольный АС Dantex RK-12PFM-R, нет запуска компрессора

    Доброго здоровья.
    Машина 2005 года. Следы ремонта. Дефект - дует тёплым воздухом. В реальности нет запуска компрессора.
    Отмечу что АС профиль не мой, но так сложилось, придётся возиться (делаю время от времени бытовые холодцы, где есть мануалы).
    Контур был заправлен, давление не смотрел, открыл. RY5 и RY6 работают. Термостат и термофьюз звонятся (RY5 - P3). Пусковой кондер в номинале. 5В на управляющей IC не мерил, предположил что замкнутое реле RY6 - ОК. Платы (силовая и управления) без визуальных нареканий.

    В машине ротационный компрессор PG180X1C-4DZDE3 на R407C, с таким типом работаю впервые. Сопротивления:
    C-R 3.6 om
    C-S 4.0 om
    R-S 7.3 om, как-то мало, это нормально?

    Может есть полные мануалы с сопротивлениями и/или мануалы для подобных машин? Укажите пож-та вектор работы.
    Ещё любопытно что в трассе стоял фильтр без "селикагеля", 2 трубки на вход (один сервис), две на выход под две к/т. Внутри фильтра только сетка, почему нет осушителя?

    ADD:
    Куцый мануал и блок-схема: https://masterxoloda.ru/files/dantex...2012%20pfm.pdf
    ТТХ по компрессорам тошиба во вложении, может сгодится кому.
    Вложения Вложения