Тема: Royal Premium ARCS-09HPN1F1 слабенько холодит (

  1. #1

    По умолчанию Royal Premium ARCS-09HPN1F1 слабенько холодит (

    добрый вечер, хотел бы найти ответы на вопросы, итак поставил себе вот такое чудо(эксперементатор блин), перечитав все отзывы, не нашел не одного плохого а наоборот и тихий и холодит отлично и быстро и тд, искал тихий, что и получил, в итоге повесили. итого сижу и думаю, чего боялся на то и нарвался ((( ставлю режим турбо 16гр вентилятор на максимуме, беру градусник замеряю над ним 26, снизу выход 16, через часа 3 !!! та же картина 25 - 15, дельта 9-11, за весь день , помещение все закупорено, нагревателей нет, комната приблизительно 25-28 квадратов, за 3 часа с 29 охладилась комната до 27,2, за весь день доползли кое как до 26,2 (( на улице 36 среднее, помещение теневое, то есть само по себе не греется толком, водичка каждые 5 минут рывком по 15гр стекает. трасса длина 3метра, компрессор работает постоянно не слышу что бы он вырубался на улице, может ошибаюсь но прислушиваюсь слышу его гул, ((( ну вот и в принципе вопрос, может фреона не хватает или передоз ? (фреон заводской тот что был внутри) вакуммацию делали минут 15 трасса ровная без заломов, все аккуратно, нормально, неужто девятка оказалась данной модели таким фуфлом ((( неверится блин ( рад любым советам-предложениям что не так. спасибо.

    мини инфа о нем:
    площадь обслуживаемого помещения 9000 btu
    максимальная площадь помещения 25 м²
    компрессор rechi
    хладагент r410a
    мощность при охлаждении 2800 вт
    мощность при обогреве 2900 вт
    потребляемая мощность при обогреве 781 вт
    потребляемая мощность при охлаждении 851 вт

  2. #2

    По умолчанию

    открой наружный блок, доберись до компрессора, найди номер на компрессоре, вбей в поисковик, найди свой мотор, там и прочитаешь на сколько BTU твой компрессор

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex662 Посмотреть сообщение
    ставлю режим турбо 16гр вентилятор на максимуме, беру градусник замеряю над ним 26, снизу выход 16, через часа 3 !!! та же картина 25 - 15, дельта 9-11, за весь день , помещение все закупорено, нагревателей нет, комната приблизительно 25-28 квадратов, за 3 часа с 29 охладилась комната до 27,2, за весь день доползли кое как до 26,2
    нормальная дельта тем более для турборежима.
    просто помещение имеет слишком большой теплоприток.
    неправильный выбор мощности кандея

  4. #4

    По умолчанию

    площадь подходит под заявленную мощность кондиционера, есть одно но., часто поступают сплит системы с меньшими параметрами компрессора, т.е. если он покупает 9 000 БТЕ, то может тупо стоять компрессор на 7 500 БТЕ, поэтому было сказано посмотреть по номеру на компрессоре.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    и как по вашему площадь относится к тепловым характеристикам помещения??

    у меня недавно для сравнения случай был - у меня дома стоит 9000бту и охлаждает полквартиры. свободно держит 21градус.
    поставил другу 12000 - в зале при закрытых зашторенных окнах и дверях с трудом держит 26.
    площадь у него в 2 раза меньше чем у меня.
    ну и чо??

  6. #6

    По умолчанию

    по поводу первого вопроса повторюсь, по характеру того что описал товарищ, работа сплит системы в норме, оно работает в том диапазоне на что способен компрессор, надо пробить номер компрессора по интернету, там видно будет на сколько БТУ рассчитан. по поводу вашего друга- мало инфы. сплит система новая? марка? состояние фреоновой трассы ? обмерзает или нет? сгибы на трассе? давление при работе на обратке? ампераж компрессора при работе?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от акбарс Посмотреть сообщение
    надо пробить номер компрессора
    да не надо ничо пробивать. такое что компрессор на 7000бту в девятке бывает 1 раз на сто тыщ.

    у друга все в норме и все новое и дельта по воздуху на выходе 12градусов, что вообще отлично.
    не надо голову тут кружить - просто здания бывают очень разные. а расчет по кубатуре на тепло не делается. это все равно что измерять вес предмета по его цвету - можно отличить камень металл и дерево но не более того.

  8. #8

    По умолчанию

    индюк, смысла на данный момент мне тебя переубеждать что осел не верблюд, я не вижу. а насчёт один раз на сто тыыщ, это ты родной приврал. есть на 9-х компрессоры 7-ки, и не редко. А это УМНИК инфа от производителя потребителю - сплиты Девятки рекомендованы для помещений площадью 26-35 квадратных метров (это среднее значение относится и к оконнику и сплит-системе). Не зацикливайся на своей дельте, точные параметры тебе скажут параметры давление в системе и ампираж работающего компрессора.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от акбарс Посмотреть сообщение
    Девятки рекомендованы для помещений площадью 26-35 квадратных метров
    верь дальше рекомендациям. по факту это не более чем болтовня безмозглых манагеров за прилавками.

    точные данные для меня это перегрев, переохлаждение и давление.
    если перегрев не более 3градусов значит компрессор правильный. ну как минимум для данного испарителя в данных условиях

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ух ты!
    А чё, от параметров воздуха внутри и наружи вааще чтоли ничего не зависит?

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    В данных условиях. Читать до конца не умеешь???
    Блин как вы все предсказуемы!!!

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А для конденсатора?
    Именно ты читать до конца не умеешь.
    Я нормальным русским языком черным по белому написал: "... от параметров воздуха внутри и снаружи..."
    А испаритель - только там, где охлаждается.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...точные данные для меня это перегрев, переохлаждение и давление.
    Хотелось бы прочитать, как ты измеряешь переохлаждение на бытовых сплитах, к которым относится сплит ТС.

    Может, прекратишь с умным видом писать о том, о чем имеешь лишь общее понятие?

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex662 Посмотреть сообщение
    ...ставлю режим турбо 16гр вентилятор на максимуме,
    беру градусник замеряю над ним 26, снизу выход 16, через часа 3 !!!

    та же картина 25 - 15, дельта 9-11, за весь день , помещение все закупорено, нагревателей нет, комната приблизительно 25-28 квадратов, за 3 часа с 29 охладилась комната до 27,2, за весь день доползли кое как до 26,2 ((

    на улице 36 среднее, помещение теневое, то есть само по себе не греется толком, водичка каждые 5 минут рывком по 15гр стекает.

    трасса длина 3метра, компрессор работает постоянно не слышу что бы он вырубался на улице, может ошибаюсь но прислушиваюсь слышу его гул, ((( ну вот и в принципе вопрос, может фреона не хватает или передоз ? (фреон заводской тот что был внутри) вакуммацию делали минут 15 трасса ровная без заломов, все аккуратно, нормально,

    мини инфа о нем:
    площадь обслуживаемого помещения 9000 btu
    максимальная площадь помещения 25 м²
    компрессор rechi
    хладагент r410a
    мощность при охлаждении 2800 вт
    мощность при обогреве 2900 вт
    потребляемая мощность при обогреве 781 вт
    потребляемая мощность при охлаждении 851 вт
    Расчет реальной тепловой мощности кондиционера.

    Q = L * С * ρ * (∆t)

    Q - тепловая мощность [Вт].
    L - расход воздуха [м3/чаc],
    С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
    ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
    ∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]

    Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
    Q = L * 0.34 * (∆t)
    Q = 480 [м3/чаc] * 0.34 * 15К = 2448 Вт

    Мощность выделенного холода кондиционера соответствует заявленной производителем, если расход воздуха брать из таблички, а не реальный.
    Надо анемометром гвоздик забить.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

    Заключение.
    Кондиционер работает нормально.
    При разнице Т ул и Т помещения более 10С пользователь будет болеть.
    А оно вам надо?

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить..
    А мощность (холодопроизводительность, я правильно понимаю?), полная или явная?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex662 Посмотреть сообщение
    ставлю режим турбо 16гр вентилятор на максимуме,
    беру градусник замеряю над ним 26, снизу выход 16,
    через часа 3 !!! та же картина 25 - 15, дельта 9-11,
    за весь день , помещение все закупорено, нагревателей нет,
    комната приблизительно 25-28 квадратов,
    за 3 часа с 29 охладилась комната до 27,2,
    за весь день доползли кое как до 26,2 ((
    на улице 36 среднее,

    ...водичка каждые 5 минут рывком по 15гр стекает.
    трасса длина 3метра, компрессор работает постоянно...

    площадь обслуживаемого помещения 9000 btu
    максимальная площадь помещения 25 м²
    компрессор rechi
    хладагент r410a
    мощность при охлаждении 2800 вт
    мощность при обогреве 2900 вт
    потребляемая мощность при обогреве 781 вт
    потребляемая мощность при охлаждении 851 вт
    Косвенный признак холодопроизводительности - объем конденсата,
    по которому можно сравнить два одинаковых кондиционера
    при одинаковой влажности и Тул и Т комнаты,
    с одинаковой уставкой Т и скоростью вентилятора ВБ.

    Где больше воды нальется, тот более мощный, более чистый.
    В данном случае 15 г за 5 мин = 180 г/час.
    10 часов = 1.8 литра.
    Какая влажность была на улице и в помещении?
    Какой расход воздуха через испаритель?

    Помнится у нас в мастерской стоял стенд с 18 блоком, без дренажа.
    Я сутками его гонял на холод зимой (тестировал зимние комплекты) и летом, дверь не закрывалась постоянно - хлоп/топ туда-сюда народ бегал в течение дня.

    Зимой конденсата воды не было совсем,
    а летом я выносил в конце рабочего дня баклагу 19 л,
    выжатую из воздуха. Было тяжело, запомнилось.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Расход воздуха можно приблизительно измерить с помощью...
    компьютерного вентилятора.
    Сориентироваться по напряжению на его выходе
    при измерении на другом таком же кондиционере
    с известным расходом воздуха.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы прочитать, как ты измеряешь переохлаждение на бытовых сплитах, к которым относится сплит ТС.

    Может, прекратишь с умным видом писать о том, о чем имеешь лишь общее понятие?
    индюк!
    Выходи бороться!
    Слабо ответить на конкретные вопросы?
    С 8-го по 12-е достаточно прошло, чтоб ответить.
    Или, как всегда, общими фразами и не о чём?

  19. #19
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    индюк!
    Выходи бороться!
    Обожди...
    Изображения Изображения
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Я вчера виде, что он заблокирован.
    Наверное, какую-нибудь гадость в ответ на мой пост написал.