Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Кондиционер Xigma XG-AJ56RHA-IDU

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер Xigma XG-AJ56RHA-IDU

    Всем привет. Вот такой кондиционер отключает компрессор при внешней температуре более чем 42-45 градусов. Внутренняя температура +37. Давление фреона 9.5. Вопрос. Есть ли варианты, чтобы такого не происходило? Стоит в детском саду, поставили в прошлым летом и была эта же проблема. Спасибо.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    1. Читайте инструкцию с диапазоном рабочих температур.
    2. Закройте наружный блок от попадания прямых солнечных лучей.
    Надеюсь, он у Вас не на черной плоской поверхности?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Читайте инструкцию с диапазоном рабочих температур.
    2. Закройте наружный блок от попадания прямых солнечных лучей.
    Надеюсь, он у Вас не на черной плоской поверхности?
    1. от +18°С до +43°С
    2. Блок висит на балконе в тени.

    Температура днём в тени до 45*. Неужели ничего нельзя сделать.

    p.s. Один сервисник сказал, что можно опустить давление около 8, он будет холодить, но не так как должен. Другая сторона, при падении внешней температуры до 35 градусов этого давления может не хватать для нормальной работы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Возможно радиатор внешнего блока грязный, надо помыть. Бывает снижается ёмкость вентилятора и вентилятор крутится не в полную мощность, и внешний блок плохо вентилируется.