Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ниправильна эта.
    Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ниправильна эта.
    Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.
    Жаль, что ссылка запрещена.
    Я бы предьявил факт с соседнего форума по малому току компрессора зимой.
    Замену компрессора рекомендовали 3 года назад, а он все это время работает круглосуточно зимой и летом.
    Намекаю ( UH).
    Кое-кто из участников этой темы вынес суровый вердикт в той теме, открытой 3 года назад.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Локализации клина компрессора с помощью осцилла.
    Осциллом будут видны первые импульсы запуска компрессора.
    На каждом проводе этот импульс должен быть одинаковой формы, амплитуды и сдвиг фазы будет виден на двух канальном осцилле. В этом случае IPM модуль отпадает.

    Диагностика клина компрессора:
    На силовые провода компрессора повесить:
    3 любых одинаковых внешних токовых трансформатора,
    с высоковольтными вторичками, соединенными звездой,
    для измерения осциллок относительно средней точки.

    Т.о. вмешательство в штатную схему кондиционера исключается,
    новая ошибка при измерении не появляется.

    Для получения точки отсчета - нормальной амплитуды первого импульса, достаточно посмотреть на аналогичный компрессор такой же мощности.
    Контроль тока 220V/1A .
    Токовый трансформатор MHI FDC308HES3B - 21 виток провода:



    Сделать несколько отводов и получится пробник на 1-20А,
    позволяющий контролировать верхний и нижний транзистор инвертора.
    Три измерения тока и приговор инвертору или гремящему компрессору вынесен.

    Индюк скажет - какая фигня, осцилл лучше, информативнее.
    Никто не спорит, но с осциллом на стремянке не очень то поиграешься.

    Быстродействие этой фигни - 20 мс, как у тестовских клещей,
    шустрее чем у популярного DT3343, который не может обогнать, зарегистрировать ток, срабатывающего от кз автомата.

    А это колечко сможет обогнать срабатывающий от кз автомат!
    Его быстродействие ограничено инерционностью зрения.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Контроль тока 220V/1A .
    Токовый трансформатор MHI FDC308HES3B - 21 виток провода...

    Сделать несколько отводов и получится пробник на 1-20А,
    позволяющий контролировать верхний и нижний транзистор инвертора...
    Нормальный ток инверторного компрессора: 3A...10A,
    в зависимости от мощности компрессора.
    Т.е. нужна обмотка 2-5 витков толстого провода с 3 отводами.
    Вполне достаточно клеммной колодки и переходника с мамой /папой.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А, объясни мне, мил человек, как эта приблуда поможет диагностировать КЗ или межвитковое обмоток?
    И чем токовый пробник лучше пробирка напряжения на светодиодах (схему ты приводил)?

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...как эта приблуда поможет диагностировать КЗ или межвитковое обмоток?
    Разброс мощности бытовых инверторных кондиционеров: 7,9,12,18,24.
    У компрессора стандартный ток потребления (I=2...3А /F=30Hz) в первую минуту при старте.
    Достаточно один раз измерить ток у роторного или спирального компрессора соответствующей мощности, на основе этого выносить приговор.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И чем токовый пробник лучше пробника напряжения на светодиодах (схему ты приводил)?
    Тем, что некоторые исправные IPM, как в данном случае, импульсы напряжения в слабую нагрузку светодиодной звезды не дают.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Т.е., перед подключением токового пробника:
    1. Переключить его на диапазон выбранной наружки.
    2. Снять/одеть провода с компрессора для подключения токового пробника.
    Особенно удобно, когда наружка висит сбоку от окна.
    А кто мешает подключать светодиодный пробник параллельно компрессору, как и твой токовый?

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
    в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.

    Error code (E59):
    зеленый run светит постоянно,
    желтый timer мигает 2 раза.
    расшифровка: неисправен компрессор - ток компрессора ниже нормы, менее 1А.

    при подключении вместо компрессора диодного пробника,
    светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.

    Появился новый код.
    Error code (E47):
    зеленый run мигает 5 раз,
    желтый timer светит постоянно.
    расшифровка: неисправна плата нб.

    Что неисправно в кондиционере:
    1 - компрессор
    2 - плата нб
    3 - и компрессор, и плата нб.
    В связи с поступлением новой информации,
    приговор компрессору отменяется:
    1 - Компрессор исправен.
    2 - Неисправна плата НБ!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36864

    Частотник в этом случае очень бы выручил.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ниправильна эта. Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.
    Чуть поправлю, Уважаемого SSA:
    Нет компрессии - хана компрессору.
    При этом ток компрессора аномально мал - не гребет газ, видно манометричкой.
    Которую пообещал подарить SSA, вместо пирожка с полки.