Ниправильна эта.
Правильна так:
Нет фреона - нет компрессора.
Ниправильна эта.
Правильна так:
Нет фреона - нет компрессора.
Жаль, что ссылка запрещена.
Я бы предьявил факт с соседнего форума по малому току компрессора зимой.
Замену компрессора рекомендовали 3 года назад, а он все это время работает круглосуточно зимой и летом.
Намекаю ( UH).
Кое-кто из участников этой темы вынес суровый вердикт в той теме, открытой 3 года назад.
Контроль тока 220V/1A .
Токовый трансформатор MHI FDC308HES3B - 21 виток провода:
Сделать несколько отводов и получится пробник на 1-20А,
позволяющий контролировать верхний и нижний транзистор инвертора.
Три измерения тока и приговор инвертору или гремящему компрессору вынесен.
Индюк скажет - какая фигня, осцилл лучше, информативнее.
Никто не спорит, но с осциллом на стремянке не очень то поиграешься.
Быстродействие этой фигни - 20 мс, как у тестовских клещей,
шустрее чем у популярного DT3343, который не может обогнать, зарегистрировать ток, срабатывающего от кз автомата.
А это колечко сможет обогнать срабатывающий от кз автомат!
Его быстродействие ограничено инерционностью зрения.
А, объясни мне, мил человек, как эта приблуда поможет диагностировать КЗ или межвитковое обмоток?
И чем токовый пробник лучше пробирка напряжения на светодиодах (схему ты приводил)?
Разброс мощности бытовых инверторных кондиционеров: 7,9,12,18,24.
У компрессора стандартный ток потребления (I=2...3А /F=30Hz) в первую минуту при старте.
Достаточно один раз измерить ток у роторного или спирального компрессора соответствующей мощности, на основе этого выносить приговор.
Тем, что некоторые исправные IPM, как в данном случае, импульсы напряжения в слабую нагрузку светодиодной звезды не дают.
Т.е., перед подключением токового пробника:
1. Переключить его на диапазон выбранной наружки.
2. Снять/одеть провода с компрессора для подключения токового пробника.
Особенно удобно, когда наружка висит сбоку от окна.
А кто мешает подключать светодиодный пробник параллельно компрессору, как и твой токовый?
В связи с поступлением новой информации,
приговор компрессору отменяется:
1 - Компрессор исправен.
2 - Неисправна плата НБ!
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36864
Частотник в этом случае очень бы выручил.