Показано с 1 по 20 из 29

Тема: MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.

    Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
    в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.

    Error code: зеленый run светит постоянно, желтый timer мигает 2 раза.
    расшифровка: ток компрессора ниже нормы, обрыв проводов компрессора.

    обмотки - r=1 ом, r=1 ом, r=1 ом.
    R на корпус - бесконечность.

    при подключении вместо компрессора диодного пробника,
    появился новый код:
    Error code: зеленый run мигает 5 раз, желтый timer светит постоянно.
    расшифровка: неисправна плата нб, обрыв провода компрессора.
    светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.

    после восстановления штатной схемы кондиционера,
    код неисправной платы нб сохранился.

    что неисправно в кондиционере:
    1 - компрессор
    2 - плата нб
    3 - и компрессор, и плата нб.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Error code:
    зеленый run светит постоянно,
    желтый timer мигает 2 раза.
    расшифровка:
    ток компрессора ниже нормы, обрыв проводов компрессора.


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    появился новый код:
    Error code:
    зеленый run мигает 5 раз, желтый timer светит постоянно.
    расшифровка: неисправна плата нб, обрыв провода компрессора.
    А может быть, кондиционер исправен?
    Достаточно всего лишь очистить журнал ошибок - глюк от просадки питания.
    При клине компрессора появляется сверхток, а не малый ток.

  3. #3
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Анатолий, а чё там в контуре? Может, уже пшЫк?
    У инв. Панаса на полупустой контур также ругается на пониженные токи компрессора.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Анатолий, а чё там в контуре? Может, уже пшЫк?
    У инв. Панаса на полупустой контур также ругается на пониженные токи компрессора.
    Для этого должен быть датчик LP и компрессор крутиться должен пару минут, этого нет.

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для этого должен быть датчик LP и компрессор крутиться должен пару минут, этого нет.
    А мы тут все - Ванги? Нигде ж не были указаны подробности. Или я ослеп?
    И каким боком транс НД к токам компрессора?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    А мы тут все - Ванги? Нигде ж не были указаны подробности. Или я ослеп?
    И каким боком транс НД к токам компрессора?
    Нет, надо смотреть на схему.

    Судя по схеме, датчик LP отсутствует.
    Значит, величина Р определяется косвенно, через Т.
    Это медленный процесс, компрессор должен грести минимум 3-5 минут.
    Этого нет.

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нет, надо смотреть на схему.

    Судя по схеме, датчик LP отсутствует.
    Значит, величина Р определяется косвенно, через Т.
    Это медленный процесс, компрессор должен грести минимум 3-5 минут.
    Этого нет.
    Блджад, Анатолий, не надо пытаться всё свести к электронике. Нет хриона - нет номинального тока компрессора. Инструменты токоизмерения присутствуют на борту силовой части.

    P.S. Какой, нахрен, датчик LP в бытовухе?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Нет хриона - нет номинального тока компрессора.
    плюсану за данный тезис!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ниправильна эта.
    Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ниправильна эта.
    Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.
    Жаль, что ссылка запрещена.
    Я бы предьявил факт с соседнего форума по малому току компрессора зимой.
    Замену компрессора рекомендовали 3 года назад, а он все это время работает круглосуточно зимой и летом.
    Намекаю ( UH).
    Кое-кто из участников этой темы вынес суровый вердикт в той теме, открытой 3 года назад.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ниправильна эта. Правильна так:
    Нет фреона - нет компрессора.
    Чуть поправлю, Уважаемого SSA:
    Нет компрессии - хана компрессору.
    При этом ток компрессора аномально мал - не гребет газ, видно манометричкой.
    Которую пообещал подарить SSA, вместо пирожка с полки.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А, объясни мне, мил человек, как эта приблуда поможет диагностировать КЗ или межвитковое обмоток?
    И чем токовый пробник лучше пробирка напряжения на светодиодах (схему ты приводил)?

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...как эта приблуда поможет диагностировать КЗ или межвитковое обмоток?
    Разброс мощности бытовых инверторных кондиционеров: 7,9,12,18,24.
    У компрессора стандартный ток потребления (I=2...3А /F=30Hz) в первую минуту при старте.
    Достаточно один раз измерить ток у роторного или спирального компрессора соответствующей мощности, на основе этого выносить приговор.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И чем токовый пробник лучше пробника напряжения на светодиодах (схему ты приводил)?
    Тем, что некоторые исправные IPM, как в данном случае, импульсы напряжения в слабую нагрузку светодиодной звезды не дают.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Т.е., перед подключением токового пробника:
    1. Переключить его на диапазон выбранной наружки.
    2. Снять/одеть провода с компрессора для подключения токового пробника.
    Особенно удобно, когда наружка висит сбоку от окна.
    А кто мешает подключать светодиодный пробник параллельно компрессору, как и твой токовый?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
    в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.

    Error code (E59):
    зеленый run светит постоянно,
    желтый timer мигает 2 раза.
    расшифровка: неисправен компрессор - ток компрессора ниже нормы, менее 1А.

    при подключении вместо компрессора диодного пробника,
    светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.

    Появился новый код.
    Error code (E47):
    зеленый run мигает 5 раз,
    желтый timer светит постоянно.
    расшифровка: неисправна плата нб.

    Что неисправно в кондиционере:
    1 - компрессор
    2 - плата нб
    3 - и компрессор, и плата нб.
    В связи с поступлением новой информации,
    приговор компрессору отменяется:
    1 - Компрессор исправен.
    2 - Неисправна плата НБ!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36864

    Частотник в этом случае очень бы выручил.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •